大型地网接地电阻测试仪的性能特点及参数?
一、大型地网接地电阻测试仪的性能特点:
DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统采用军用电子对抗数字滤波技术,抗干扰能力极强。(关键性能)
选频特性尖锐,通频带±0.3Hz。实测 200V的干扰在±1Hz偏频测量引起的误差低于 0.1mV,干扰抑制能力达到万分之一以上,远胜于部分进口仪器百分之几的抗干扰能力,保证了测试精度。系统还单独增加设计有 50Hz陷波器,可完全滤除 50Hz工频干扰。
☆系统输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A)
彻底解决了同类设备输出功率和电压偏小,现场难以升流的问题。目前的地网测量设备大多功率偏小,如较常见的设备输出为 100V/5A(500W),150V/10A(1500W)。由于输出功率和输出电压较小,现场大多难以产生足够的电流,实际远远无法达到设备标称的试验电流(如 5A),很多情况下被测信号变得很小而难以准确测量。本系统的大功率(5-20KW)信号源可保证产生足够大的回路电流,提高信噪比,可准确测量接触电压,跨步电压等微小量。
☆逐点步进精确选频测试,非误差较大的双点变频。
本系统采用 40-70Hz步进 1Hz多点变频测试,克服了双点变频法的局限性,从而可得接地系统的频率特性。能明确发现和剔除因同频谐波干扰而产生的测量坏值,测量结果更加符合实际值。部分仪器受技术限制,使用精度较低的简单 LC滤波电路加简单软件处理,选择与工频偏差较远的双点变频(如40/60Hz),其抗干扰效果、测量精度和数据可重复性有待验证,并可能受特定频率干扰信号的影响。双点变频测量不是地网抗干扰测量的理想方法。
☆可准确测量接地阻抗,跨步电位差,接触电位差,土壤电阻率,场区地表电位分布,地网电流分布等参数。
☆同时测量指定频率下的电压、电流大小,及电压电流之间的相位差,自动计算出接地阻抗及其中电阻分量,电抗分量。
☆有独立的高精度选频电压表,内置人体模拟电阻,可方便的测量跨步电压,接触电压。
☆自动转换量程。采用高级增益编程放大技术,保证了在高低量程范围的测量精度,无需手动换挡,简单方便。
☆各量程可分别进行校准,保证了精度。
☆高稳定度的变频源,纯正弦波输出,保证了测试结果的等效性,并有过压、过流和过热等保护功能。
☆大屏幕显示测试数据,一键鼠标式旋钮,傻瓜式操作。
☆可保存 2000组以上数据,与计算机联机上传数据,方便分析处理。带 SD数据存储卡,可很方便的下载数据。
☆内置可充电电池,可连续工作 8小时以上。
二、系统参数:
电源电压:AC220V或380V,50Hz
输出功率: 10KW(2KW~20KW可选,可定制)
输出电压:0~600V或 1000V(可定制)
测试输出电流:0~50A
频率调节范围:45~65Hz
步进频率:1Hz
抗干扰能力:通频带±0.3Hz,衰减>80dB/Hz
测量范围:0.001~1000Ω
分辨率:1mΩ
测量精度:1.0级
使用环境温度:-20℃~+50℃
2024-05-10 广告
概 述
大型地网接地阻抗测试仪是主要用于精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗、场区地表电位梯度、接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压、转移电位、接地引下线导通电阻、土壤电阻率等接地特性参数的软硬件系统。采用逐点变频,抗干扰极强,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。系统输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A),不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
目前在电力系统中,大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30安培。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。 大型地网接地电阻测试仪,可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
系统参数
测试电流波形为正弦波,频率与工频之差仅为5Hz,使用45Hz和55Hz两种频率进行测量。
◆抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。30V工频干扰仅带来0.01Ω误差。
◆精度高。可用来测量接地阻抗很小的大型地网。
◆功能强大。可测量相关标准规定的接地装置的全部特性参数。不仅可测量接地阻抗,还可测量出电阻分量和电抗分量。
◆可测量现场干扰,方便用户估计测量误差。
◆操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。
◆可保存50组测量数据,且自带微型打印机可现场打印测量结果。
◆布线劳动量小,无需大电流线。
◆本仪器体积小、重量轻,方便携带。
技术指标
◆阻抗测量范围:0~200Ω
◆分辨率:0.001Ω
◆测量误差:±(读数×2%+0.01Ω)
◆抗工频50Hz电压干扰能力:30V
◆测试电流波形:正弦波
◆测试电流频率:45Hz、55Hz双频
◆最大输出电流:5A
◆最大输出电压:100V
◆测量线要求: 电流线铜芯截面积≥1.0mm2 电压线铜芯截面积≥0.2mm2
◆供电电源:AC220V±10%,50Hz
◆使用环境:温度:-10℃~40℃;
相对湿度:<90%
◆外形尺寸:440×350×210
◆仪器重量:8.0kg