建筑按每平方米多少kw计算用电量??
求教!!!!小弟现在有一栋楼要预算用电容量增容,请问一般商业建筑和写字楼分别按每平方米多少kw计算估算用电量?!!!...
求教!!!!小弟现在有一栋楼要预算用电容量增容,请问一般商业建筑和写字楼分别按每平方米多少kw计算估算用电量?!!!
展开
5个回答
展开全部
办公楼的单位用电指标是30~70W/m(du50~100VA/m),该指标可用来计算办公楼的用电量。
办公楼的用电量是:面积 ×用电指标。
假设一幢3000m²的办公楼
那么用电负荷是:3000m² × 60W/m²=180kW(3000m² × 80VA/m²=240kVA)(含照明、插座、空调等设备用电)。
详见全国民用建筑工程设计技术措施《电气》2009,表2.7.6各类建筑物的单位建筑面积用电指标。办公楼:用电指标30~70W每平方,变压器容量指标50~100VA每平方。
扩展资料:
一个电子的电量e=1.60*10-19库。实验指出,任何带电粒子所带电量,或者等于电子或质子的电量,或者是它们的电量的整数倍,所以把1.60*10-19库叫做基元电荷。
电量也可以指用电设备所需用电能的数量,这时又称为电能或电功。电能的单位是千瓦·时(kW·h)。W=P*t(W表示电能;P表示有功功率,单位是kW;t表示时间,单位为小时h)。这里的电量也分为有功电量和无功电量。无功电量的单位是千乏·时(kVar·h)。
参考资料来源:百度百科-电量
广州龙基输配电设备有限公司
2021-10-19 广告
2021-10-19 广告
1、插座的计算负荷,对未知设备时,每个插座按100w计算。对已知的设备按其额定功率计算。2、插座的额定电流,对未知设备的,不应小于10A。对已知的设备的,应大于设备额定电流的1.25倍。3、插座线路导线的安全载流量,对未知设备的。应大于回路...
点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
展开全部
办公楼的单位用电指标是30~70W/m²(50~100VA/m²),该指标可用来计算办公楼的用电量。
0.1KW每平方米,即每10平方米用1度电容量计算
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-04-01
展开全部
不太清楚有否具体标准。随时代的不同,算法也不一样。现在一般住宅可按每平米30-50W计,考虑到用电量的不平衡,分户线大于这个数值。写字楼应根据情况略增。采暖另算。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: