你好,我请教您个问题 我现有一台额定容量为10000KVA的变压器,额定电压(10kv) 10/3.5 连接组别为Yd11

厂家的短路实验报告写的是:输入abc短接ABC,施加电流为297.6A,测量电压为0.521v,他说短路阻抗是10.13,这个对吗?怎么算的啊,麻烦您了... 厂家的短路实验报告写的是:输入abc短接ABC,施加电流为297.6A,测量电压为0.521v,他说短路阻抗是10.13,这个对吗?怎么算的啊,麻烦您了 展开
 我来答
大雄0301
2013-04-01 · TA获得超过467个赞
知道小有建树答主
回答量:135
采纳率:0%
帮助的人:92.8万
展开全部
短路试验是将副边绕组短接,原边通可调低电压,调节外加电压,使短路侧达到额定电流(这个电流可以根据10000KVA和3.5kV算出来),测量一次侧施加的电压,功率和电流。但是你这个数据是在二次侧加的测量电压,将一次侧短路,算完结果会和以上测量不一致。
但是,数据给出的10.13没有单位,是标幺值,标幺值不管在那边侧都是相同的,所以,数据正确
追问
大神啊,短路阻抗有单位吗?不是个百分数吗,还有你说他的数据对,是怎么计算的
追答
看看数据中有短路情况下的功率吗?  有的话告诉我是多少