电压低电流大?

交流电压不稳160-250v导线1平方,负载30多个监控开关电源12v2a,同时启动,有时启动电流13a,降不下来!电线发热!什么原因?... 交流电压不稳160-250v导线1平方,负载30多个监控开关电源12v2a,同时启动,有时启动电流13a,降不下来!电线发热!
什么原因?
展开
 我来答
北京埃德思远电气技术咨询有限公司 2021-11-22
展开全部
当回路绝缘因 原因(包括过载)损坏,电位不相等的导体经阻抗可忽略不计的故障点而导通,这被称作短路。由于这种短路回路的通路全为金属通路,这种短路被归为金属性短路,其短路电流值可达回路导体载流量的几百以至几千倍,它可产生异常高温或巨大的机械应力从而引起 灾害。为使过载防护电器能保护回路免于过载,防护电器与被保护回路在一些参数上应互相配合,它们应满足下列条件:(1)防护电器的额定电流或整定电流I应不小于回路的计算负载电流I。(2)防护电器的额定电流或整定电流I应不大于回路的允许持续载流量(以下简称载流量)。(3)保证防…
xh8888888888
2013-04-04
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:8.2万
展开全部
是因为开关电源启动时,会有个整流电路电容充电的问题,这个电流会很大(比你说的13A要大得多),所以空开选的小的话会引起跳闸。但一般开机后很快电流就会降下来,所以只要分批启动或用专用热继保护一般都没问题。关键是你的电源电压不稳,会造成电路状态不稳,多台电源反复同时充放电,就会出现过热的问题。再说本身线径选的太低,按规范电源最小线径不能不能低于2.5平方,即使像你这样的一台开关电源。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
谐波治理无功补偿
高粉答主

2013-04-01 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22031 获赞数:58034

向TA提问 私信TA
展开全部
摄像头所消耗的电能是固定的,根据公式:P=U*I,电压下降,电流肯定会变大。而且,电流的增大和电压的降低是成比例的。
电缆发热,一般是两种原因:第一,就是线缆承载的电流过大,而线径不够,导致其发热;第二,就是电路中有谐波,低次谐波,尤其是三次谐波,会导致电缆发热乃至燃烧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1012671266
2013-04-01 · TA获得超过803个赞
知道小有建树答主
回答量:437
采纳率:66%
帮助的人:248万
展开全部
兄弟,电线有些小,赶快换两条1.5平方的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
walkaway_hn
2013-04-01 · TA获得超过313个赞
知道小有建树答主
回答量:234
采纳率:66%
帮助的人:135万
展开全部
1平方的导线是不能输送13A的电流的,电流大小由负载决定,不能降低负载电流必须增大导线横截面。导线的发热与导线型号和敷设方式都有关系,一班13A的电流可以用4平方的导线,具体可以参考电工手册。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
uvken2002
2013-04-01 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:33.6万
展开全部
正常的,因为导线有内阻,在160-250v, 12-13A情况发热是肯定的,可以改用更大的线或多股线来分担电流,就不会这么些热了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询