DCS机柜怎么接电源线和控制线?新手拜谢!!
DCS机柜就位以后,第一步检查接地,接地电阻要满足DCS设计规范。第二步,接DCS系统电源柜到各电源机柜的电源线,接完后要检查线路、接地.第三步,一般情况,每个机柜的内部电源线在出厂前已配好,机槽已规定好,整体运输到现场,不需在现场接线,要检查线路情况。
第四步,安装模件和系统内部电缆,安装好后,要做通电前检查,按说明书去做。第五步,检查无问题,一次给每个机柜通电,检查.第六步,I/O通道检查校验。第七部,机柜停电接控制线,最好每根电缆都做一下绝缘和接地检查,以免对板件照成损坏。如果,只是新增了部分设备,只需做第六、第七步.如果又增加了模件,做第4-7步。
柜内供电,一般指对机柜内的设备供电,如控制器,卡件,电源,安全栅,交换机等.外部供电一般指机柜外的设备,如电磁阀,雷达,电动阀,分析仪等,可以等同于现场仪表。
DCS系统的电源,从UPS那里拉线到电源柜,电源柜里面放置母排,从母排上各个端子上引出220V的交流电给每个机柜、操作台(每一路都有空开控制),在机柜里面有220V电源转24VDC的电源开关,一般都要求是两个,冗余设置,这个24V就给卡件,安全栅,继电器等进行供电。
系统柜里面除了配置相关的冗余电源外,还要给控制器配置备份的电池,一般是半个小时的容量. UPS也有相应的电池组,是在断电的情况下,给整个DCS系统供0.5-1个小时的电,时间长短看电池的容量了,不断电的情况下,市电通过UPS的整流,滤波等作用,将市电供给DCS电源柜。
2024-10-22 广告
推荐于2018-11-29