简单的说,比如,如果只需要在开关A,吸合或断开后,只对触点B进行一次的操作,就用上升沿或者下降沿。

上升沿微分和下降沿微分主要是让信号在动作时有效而用的。比如启动按钮的自锁,如果按时间很长,或者说按钮卡住了,一直被按着,就一直有启动信号,这样停止按钮就也得一直按着,否者就不停止了。

早期的指令必须被支持,提供对早期指令的支持是作为厂商的责任!

扩展资料:

指令说明。定位(PLS2)指令说明如下。 

指令使用举例。定位(PLS2)指令使用如图7-45所示。 

当常开触点0.00由断开转为闭合时,上升沿@PLS2指令执行,让脉冲输出0端口输出CW方向、启动为200Hz、加速比率为500Hz/4ms、目标频率为50kHz的加速脉冲,当脉冲频率达到目标频率50kHz一段时间(时间长短与脉冲量有关)后,开始以250。

参考资料来源:百度百科 ——欧姆龙PLC

疯狂小鸟ZXD
高粉答主

推荐于2017-09-27 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:3035万
展开全部
上升沿微分和下降沿微分主要是让信号在动作时有效而用的。比如启动按钮的自锁,如果按时间很长,或者说按钮卡住了,一直被按着,就一直有启动信号,这样停止按钮就也得一直按着,否者就不停止了。但是如果用微分了,就是会在按下这个动作时给启动信号,过后就没有启动信号了,这样即使一直按着启动按钮或按钮卡住了,也只需按一下停止按钮就停止运行了,而不会让仪器一直启动着。
望采纳
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tarozhou
2013-04-01 · TA获得超过5万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.3万
采纳率:48%
帮助的人:4149万
展开全部
说通俗点,上升沿微分,就是让触点,在接受到一个从0变成1的信号后,吸合一个周期,就一个周期哦,然后就断开了,要等下一次输入信号从0到1变化的时候,才再次吸合一个周期。下降沿则相反,是在输入信号从1变成0的时候。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-04-02
展开全部
上升沿微分的意思是0-1的跳变的一个沿,用来捕捉点动的脉冲信号。只在本次扫描周期有效。