玻璃幕墙送检需要哪些东西?
Low-E玻璃光学性能检测报告是幕墙节能验收必须条件(厂家送检),幕墙四性试验试样送检(施工单位送检),胶的相融性试验(施工单位),埋件的拉拨试验(施工单位)。
埋件的力学性能合格证(厂家),厂家提供的玻璃原片合格证、钢化3C认证检验、钢材铝材合格证和检验报告、密封胶结构胶合格证,保温防火棉的合格证。
扩展资料:
根据温州市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度通知的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下:
1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。
(1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。
(2)试验室的资质资格管理:
① 工程质量检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次);
② 工程质量检测机构具有资质证书。
2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实行见证取样和送检试验,试验报告纳入质保资料。
参考资料来源:百度百科-玻璃幕墙工程质量检验标准
(包括玻璃,铝板,复合板,石材等。
玻璃幕墙材料送检标准:
1、幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:保温材料:导热系数、密度。
2、幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。
3、隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。
4、幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2 或建筑外墙面积的50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。
扩展资料:
注意事项:
1、玻璃幕墙工程应检测:气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能。 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡的幕墙工程也应划分为一个检验批,同一工程的不连续幕墙也应单独划分检验批。 样品根据现场施工图纸取样。
2、幕墙玻璃应检验:遮阳系数、可见光透射比、传热系数、中空玻璃露点。
3、硅酮结构密封胶应检验:与接触材料的相容性、邵氏硬度、标态下拉伸粘结强度。 每3t为一批,不足3t按一批抽样。相容性试验1支;A组分500g,B组分按比例提取。
参考资料来源:百度百科-玻璃幕墙
参考资料来源:百度百科-玻璃幕墙工程质量检验标准
需要提供的原材料的具体项目:
一、相容性试验;
(检测时间38天)
1、试验用胶 1支
2、参照用胶(无色或者浅色)1支
3、玻璃 75×50×(厚度按现场用玻璃实际尺寸)mm 8块
4、胶条、泡沫棒各1m
二、剥离粘结性能试验;
(检测时间38天)
1、玻璃150×75× mm 4块
2、铝型材长150mm的付框 4块