消防烟感国家标准安装的间距是多少?

 我来答
firecrazy
2013-04-01 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:65%
帮助的人:6492万
展开全部
1、这个在火灾自动报警系统设计规范里面有具体规定,GB50116
2、烟感的安装间距,应根据探测器的保护面积和保护半径确定,并不是某个固定数值,一般最大间距不会超过20m。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
孤王159357
2019-12-22 · TA获得超过600个赞
知道答主
回答量:484
采纳率:22%
帮助的人:31.9万
展开全部
消防烟感国家标准安装间距是十米左右
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
河蟹蛇荟
2018-03-30 · TA获得超过2.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:162
采纳率:100%
帮助的人:2.2万
展开全部

安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。

一个房间最少设置一个感烟。

感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米。

安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。

安装高度在12米的与上面的一样。

一般我们在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的。

另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。

小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东郭瑰qv
2018-05-19 · TA获得超过1万个赞
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:8021
展开全部

消防烟感国家标准安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。

感温探测器805温感探测器适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安装烟感探测器的厅堂和公共场所。



已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
warmo0h
高粉答主

2021-01-21 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助