消防烟感国家标准安装的间距是多少?
11个回答
展开全部
1、这个在火灾自动报警系统设计规范里面有具体规定,GB50116
2、烟感的安装间距,应根据探测器的保护面积和保护半径确定,并不是某个固定数值,一般最大间距不会超过20m。
2、烟感的安装间距,应根据探测器的保护面积和保护半径确定,并不是某个固定数值,一般最大间距不会超过20m。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
消防烟感国家标准安装间距是十米左右
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。
一个房间最少设置一个感烟。
感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米。
安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。
安装高度在12米的与上面的一样。
一般我们在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的。
另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。
小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
消防烟感国家标准安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。
感温探测器805温感探测器适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安装烟感探测器的厅堂和公共场所。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询