求管道保温工程量的计算问题

比如DN20的不锈钢管做保温层,用20mm的橡塑保温,外包0.5mm的铝皮做保护,这个工程量怎么计算。100米管子吧。... 比如DN20的不锈钢管做保温层,用20mm的橡塑保温,外包0.5mm的铝皮做保护,这个工程量怎么计算。100米管子吧。 展开
 我来答
匿名用户
2013-04-02
展开全部
绝热工程量。
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ个人理解上述体积公式的含义:
D+1.033δ 表示:保温层中心到中心的长度 + 单根的扎带厚度(0.033δ) = 调整后的保温层中心线长度 π×(D+1.033δ)表示:保温层中心圆的周长(可想象成长度,仅管是圆形) 1.033δ表示:保温层调整过系数的厚度(可想象成宽度) π×(D+1.033δ)×1.033δ表示:长度*宽度S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L个人理解:D+2.1δ+0.0082表示:(直径+ 保温层厚度 * 2.1)+0.0082 = 外表层实际直径+扎带厚度 式中D——直径
1.033、2.1——调整系数;
δ——绝热层厚度;
L——设备筒体或管道长;
0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
(2)伴热管道绝热工程量计算式:
①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。
D′=D1+D2 +(10~20mm)
式中D′——伴热管道综合值;
D1 ——主管道直径;
D2 ——伴热管道直径;
(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。
D′=D1+1.5D2 +(10~20mm)
③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。
D′=D1 +D伴大+(10~20mm)
式中D′——伴热管道综合值;
D1 ——主管道直径。
将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。
V=\[(D+1.033δ)/2\]2 π×1.033δ×1.5×N
S=\[(D+2.1δ)/2\]2 ×π×1.5×N
(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
(6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B
(7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。
V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ
S=2πr×(h+2.1δ)
钢管防腐工程施工
2013-04-04
知道答主
回答量:53
采纳率:0%
帮助的人:16.7万
展开全部
3.14X长度X管道直劲
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mazhihui2006
2013-04-02 · TA获得超过267个赞
知道小有建树答主
回答量:426
采纳率:0%
帮助的人:176万
展开全部
(DN20或25mm管+20mm)×20mm×π×100m=0.283m³ ×1.03(损耗量)=0.291m³
(25mm+40mm)×π×100m=20.42㎡×1.2(损耗量)=24.5㎡
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答