UPS电源 后备时间怎么算??? 5
1、直接双击打开动力助手,打开软件后可以看到头部导航菜单有个常用计算,点击一下常用计算按钮,导航至UPS相关计算
2、查看你所要计算后备时间的UPS的运行信息,你需要收集的信息如下:
(1)电池单体是12V还是2V;
(2)电池是多少AH的,这个直接查看电池单体的外壳即可得到,无需任何处理。
(3)电池组一共有几组;
(4)每组电池有多少节;
(5)UPS输出的A、B、C三相输出电流;
准备好上述数据后,如果你的电池组单体是12V的则选择第1个计算器,如果是2V单体的,则选择第2个计算器
3、举个实例计算一下:
12V单体电池组,电池容量为100AH,一共2组,每组40节,A、B、C输出三相电流分别为12A、16A、14A,我们输入计算器查看一下后备时间是多少?
计算结果毫不费力的出来了,后备时间为480分钟。
扩展资料:
注意事项:
电池单体是12V还是2V选择要正确。
电池节数注意数一下,确认一下不要搞错。
电池安时数如果是比较特殊的定制电池容量,选择最接近的安时数即可。
电池组数不要搞错。
如果是单相的UPS,只需要输入A相输出电流,其他设为0即可。
采购要点
一、稳定性
因为UPS是起保障作用的,因此它自身的稳定性更为重中之重。所以,当用户选购UPS产品的时候,不管是中小型企业用户还是其他,首先必须考虑UPS产品的质量,产品的质量是用户选用产品的第一要则,通过质量可以决定你会选择什么品牌的产品,因为我们说品牌之所以称为品牌,是因为它被很多人验证过、认可了,这是第一。
二、后备时间
后备时间是很多用户在购买UPS产品的时候会关注比较多的一个指标。从学术角度讲,UPS就是停电后继续为用户供电,首先这是一个物理学,停电供电只是它的功能之一,功能之二则是保证用户能够有一个干净的电源,保护用户的设备。
三、确定UPS的类型
根据负载对输出稳定度、切换时间、输出波形要求来确定是选择在线式、在线互动式、后备式以及正弦波、方波等类型的UPS。
四、服务能力
每个用户的网络特点、电力环境都不相同,电源保护要求也随之变化。用户在使用UPS时可能遇到种种问题也不尽相同,用户希望自己购置的是完全适合实际需求的产品和服务,而且关心设备投资的周期、长期回报率及投资风险。
五、附件功能
为了提高系统的可靠性,建议采用UPS热备份系统,可以系统串联热备份或并联热备份。小容量的UPS(1 ~2KVA)还可以选用冗余开关。可以选用远程监控面板,实现在远端监视和控制UPS工作。可以选用监控软件,实现计算机和UPS之间的智能化管理。
参考资料:UPS电源---百度百科
行业中有不少计算UPS电池容量的方法,恒功率法,恒电流法,和各种估算法,在这为什么主要推荐恒功率法来计算电池容量呢,主要有以下2个原因。
市电停电后,UPS所带负载功率是恒定的,也就是说电池需要提供恒定的功率来支持负载运行。在放电过程中,电池组电压持续降低,而又必须提供恒定的功率,则电池的放电电流则持续增大,所以在UPS电池计算中,恒功率法相对于恒电流法要准确。
行业中存在各种估算法,很多是荒谬至极的,甚至不考虑电池的放电特性,不考虑各品牌系列之间的差异。举个简单的例子,用估算法算出100ah的电池,100ah的电池太多规格了,难道性能一样吗?有些厂家100ah的电池规格就好几种。难道这些电池都可以吗?
综上,恒功率法计算电池容量,即结合了UPS实际放电情景,又结合了各品牌电池的放电特性,是一种相对准确的计算电池容量的方法。
(电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)。
例如:1000VA 的UPS电源内置12V电池7AH二只,带400W的设备。
计算方法:电池容量7AHX电池工作电压24V/设备功率400W=0.42小时,换算成分钟约为:0.42X60=25分钟左右。
UPS备用时间的长短是由UPS的储能装置决定的,现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置,电池容量的大小由“安时数(AH)”这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。
后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池,其备用时间是固定的;在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型,也有外配大容量电池的长效机型,用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。
蓄电池是UPS的重要组成部分,占有很大的价值比重,并且其质量的好坏直接关系到UPS的正常使用,所以应慎重选择有质量保证的正牌蓄电池。