2个回答
展开全部
这个你最好查一下《工业锅炉水质》的附件,里面全有,化验方法、化验步骤、计算方法都有。
如果还嫌麻烦,就只能找一本《工业锅炉水处理技术》了,里面也全有。
仪器设备:
包括酸碱式滴定管1套、广泛PH试纸1本、锥形瓶2个、5ml小量杯1个、500ml广口瓶3个;分析试剂包括0.001M的EDTA、缓冲液(PH=10)、铬黑T、稀硫酸、亚甲基蓝、酚酞、甲基橙等;
我只知道硬度的化验。
水的硬度的化验: 1、在锥形瓶中取样100ml水样(炉水、软水分开做); 2、加入5ml缓冲液; 3、滴入1-3滴铬黑T。如果水已经发蓝,表示合格,水质硬度为0;如果水样发红,继续下一步; 4、用EDTA滴定水样至兰色,简单计算,把EDTA消耗量除以10即得出硬度的数值,后面加单位mmol/L(切记:这样计算要把EDTA配置成1/2的EDTA)。
工业锅炉水质标准的各项指标中有的只需定期监测即可,有的则需每班监测,即称为日常简化分析。一般简化分析的控制指标为:pH值、硬度、碱度和氯离子;对于用除氧器除氧的还需测给水的含氧量;对于额定工作压力大于1.0hPa的锅炉,还应监测锅水磷酸根含量。
一般日常运行中,水质不合格的原因及其解决方法大致有以下几种:
(1)给水硬度偏高 采用钠离子交换处理时,给水硬度超标常由离子交换剂失效、交换器操作不当或管路阀门泄漏等引起。运行中应及时再生并正确操作离子交换器,对交换器反洗阀和给水旁通阀应经常检查,发现泄漏及时更换。
(2)锅水pH值、碱度偏低 对于采用锅内加药水处理的锅炉,需适当增加防垢剂用量;对于采用锅外化学水处理的锅炉,除适量加入碱性药剂外,还应注意检查是否有硬水进入锅炉;另外,若锅炉排污量过大,也会导致锅水碱度偏低,应适当加以控制。
(3)锅水pH值、碱度过高 如果是由于给水的过剩碱度(即:碱度与硬度的差值)较高(>2mmol/L)所引起,则应采取适当的降碱处理;如果原水碱度并不高,则是由加碱太多或排污不够造成的,应减少或暂停加药,并加强锅炉排污。
(4)锅水氯离子含量过高 应加强锅炉排污;对于给水采用钠离子交换处理的,应注意离子交换器再生后正洗是否彻底,盐水阀是否有泄漏。
