Pt100温度传感器应该用几芯线连接使用?为什么?

 我来答
匿名用户
2013-04-02
展开全部
一般都使用3芯线。
1二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
2三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。
3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

  热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
夏罗登工业科技(上海)有限公司
2021-01-20 广告
判断一个温度传感器公司的好坏,不只是看价格,还要考虑很多因素。建议可以多对比几个看看。您可以到夏罗登工业科技(上海)有限公司了解下。夏罗登工业科技坐落于上海松江临港科技城,我们的服务涵盖了几乎所有工业领域的机械传动、自动化与驱动系统控制、流... 点击进入详情页
本回答由夏罗登工业科技(上海)有限公司提供
匿名用户
2013-04-03
展开全部
Pt100 4线制连接,双Pt100 3线制
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-04-03
展开全部
其实我也不是很明白。等待高手吧。或者自己上网查资料。不好意思
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
guolicheng569
2013-04-02 · TA获得超过224个赞
知道小有建树答主
回答量:775
采纳率:0%
帮助的人:241万
展开全部
一般来说的话三线制比较好,一个是补偿线