8000W的电器 需要 多大的空气开关啊?
那个热水器应该是220V的吧,8千瓦就要使用至少40A的带漏电保护的空开,空开也不能用得过大,不然会失去保护作用。
作用:
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。
欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
扩展资料:
常规检查:
每路线的插座、灯头、厨房、卫生间、冰箱、空调都应该单独放线,
每路线上都要有单独的空气开关,大功率的房间,比如厨房和卫生间,4平方毫米以上的线路要达到20A,一般的灯头线只要16A,每条线路都有特定的规格。
在检测空气开关是否正常的时候,应该请专业人员用漏电相位检测仪检测。如果空气开关处于正常保护状态,检测的时候,每路电的空气开关都会单独跳闸,漏电保护器也跟着一起跳闸。
如果空气开关处于不正常的状态,那么只是总开关跳闸,单独的空气开关不跳闸,漏电保护器也不跳闸。
参考资料:百度百科-空气开关
8000W热水器如何配电线?配空开?配电表?老电工手把手教你,很简单的电工知识,很多电工却不会,学会方法很重要!这也是电工需要的基础知识!
2013-04-03
空气开关的选择和电器用电没有关系,只和入户装机容量和线路承载能力有关,也就是说电表的装机容量决定了你总开关的最大电流,你家里装修所铺设的电线直径决定了这些单路开关需要的电流
线路计算负载电流≤断路器额定电流≤导体允许持续载流量
动作电流≤1.45*导体允许持续载流量
相关GB是GB 50054.95
也就是说,选择多大规格的空气开关(断路器),不是由您的电器数目决定的,是由房屋设计供电负荷和导线允许承载能力决定的
如果你的线路只能承载20A 你不能因为你电器多就选40安的空气开关,电表的总装机容量8000W 你就不能因为用电器有12000W而去装63A的空气开关
本末倒置那是出大事情的