一个规划用地面积为5万平方 厂区三栋厂房.均一层..一共两万平方 请问该厂区的消防水池要多少立方?

 我来答
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
laohaole88
推荐于2016-12-01 · TA获得超过341个赞
知道答主
回答量:168
采纳率:0%
帮助的人:98.6万
展开全部
一、符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1.当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2.市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
二、消防水池应符合下列规定:
1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2.补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
三、消防水池容量计算方法
公式:
Vy=>(Qb-Qg)Tb+Vx+Vs
QgTt=>(Qb-Qg)Tb
式中:
Vy—贮水池的有效容积
Qb—水泵出水量
Qg—水源的供水能力
Tb—水泵运行时间
Vx—火灾延续时间内,室内外消防用水总量
Vs—生产事故备用水量
Tt—水泵运行间隔时间
追问
·····出水量  供水能力我就不懂了....只求大概要多少立方的水池
追答
150左右立方吧