5个回答
沃特华安全
2024-11-21 广告
2024-11-21 广告
极早期烟雾报警器,作为我司安全技术领域的明星产品,采用先进的光学散射与空气采样技术,能在火灾初现、烟雾尚未明显扩散的极早期阶段,敏锐探测到空气中的微小烟雾颗粒,实现火灾的超前预警。这一创新设计,不仅大幅提升了火灾防控的时效性,还为用户提供了...
点击进入详情页
本回答由沃特华安全提供
展开全部
一、烟感、温感走天棚顶(预埋、穿管或走电缆槽,预埋和明管施工方法不同,走向相同,电缆槽适用在线路集中、管路较多的大型建筑,各支路有此引出),如明管:用铁管做支架固定与墙顶或大梁上,再穿软金属管引线到安装图位置。
二、手报、警铃、消防栓按钮线路也从天棚上走线,按照安装位置切割砖墙铺设管路。除了楼层顶的预埋,墙体的安装管路都得切割槽铺设。细节,穿铁管注意铁管板丝后要用锉刀圆口,并套塑料套,引线位置用铁盒(软管也接与铁盒)。
二、手报、警铃、消防栓按钮线路也从天棚上走线,按照安装位置切割砖墙铺设管路。除了楼层顶的预埋,墙体的安装管路都得切割槽铺设。细节,穿铁管注意铁管板丝后要用锉刀圆口,并套塑料套,引线位置用铁盒(软管也接与铁盒)。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你说是穿线,还是走几根线啊,不懂,烟感温感,手报,消火栓都是要接信号线的,你可以把他们之前并联起来,前提在同一个回路,手报有电话的还要接电话线,消火栓还要接起泵线,信号线2跟,24V也是2根,起泵也是2跟,警铃要联动的话需要用控制模块接入,具体不懂可以私信我
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不同电压等级,不同电流类别的线路不应布在同一管内。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-04-04
展开全部
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜色区分开
4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.
5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接
