但我用的传感器输出的是4-20mA的电流信号,用数据采集卡能直接采这个电流信号吗?

如果不能,需要自己外接一个电阻将电流转化为电压吗?但是采集卡都是做好的,怎么把电阻接上去呢,第一次用,问题有点幼稚,哪位大虾给指点一下,谢谢了... 如果不能,需要自己外接一个电阻将电流转化为电压吗?但是采集卡都是做好的,怎么把电阻接上去呢,第一次用,问题有点幼稚,哪位大虾给指点一下,谢谢了 展开
 我来答
绾浔漓酱
推荐于2017-11-25 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:7273
采纳率:75%
帮助的人:3834万
展开全部
很简单,第一次做嘛,总有这点那点不习惯的。
你可以让它通过一个电阻(一定要选择精度高,温度漂移低的电阻,贵一点没事,要是精度低或者随温度电阻值变动严重,够你喝一壶的了),这时候电阻两端就会出现电压。
如果电压偏低,可以用一个运算放大器(同样要用精密运放)把这个电压放大到合适的范围。
举个例子:你的电流是4-20mA,然后通过一个120欧的电阻。那么结果就会产生0.5-2.4V的压降,然后用AD采样这个值,根据测量到的电压,反推电流值(电阻是已知量)。
追问
串上电阻以后会不会对传感器的电流有影响呢?
追答
这要看你的传感器性质,是恒流型还是恒压型。如果是恒流的话,串个120欧的电阻影响不大。
如果是恒压型,还得根据你传感器的具体性质,搭电路。比较好的办法是直接用它说明书里的建议电路。
清诚声发射
2023-09-13 广告
声发射传感器是声发射检测系统的核心部件,其选型直接影响到系统的性能和应用的范围。选型时,我们需要考虑以下因素:1. 频率范围:不同的声发射传感器有不同的频率范围,需根据实际应用场景选择最合适的频率范围。2. 灵敏度:灵敏度是衡量传感器性能的... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
玉笙寒忆
2018-09-19
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:813
展开全部
有数据采集卡可以直接采集电流