但我用的传感器输出的是4-20mA的电流信号,用数据采集卡能直接采这个电流信号吗?
如果不能,需要自己外接一个电阻将电流转化为电压吗?但是采集卡都是做好的,怎么把电阻接上去呢,第一次用,问题有点幼稚,哪位大虾给指点一下,谢谢了...
如果不能,需要自己外接一个电阻将电流转化为电压吗?但是采集卡都是做好的,怎么把电阻接上去呢,第一次用,问题有点幼稚,哪位大虾给指点一下,谢谢了
展开
2个回答
展开全部
追问
串上电阻以后会不会对传感器的电流有影响呢?
追答
这要看你的传感器性质,是恒流型还是恒压型。如果是恒流的话,串个120欧的电阻影响不大。
如果是恒压型,还得根据你传感器的具体性质,搭电路。比较好的办法是直接用它说明书里的建议电路。