在LABVIEW中使用WHILE循环,怎样在跳出循环时初始化循环呢?就是说清零循环内的数据

我做了一个累加器,达到上限时跳出循环,进入下一个累减的循环,直到达到下限值值再跳出并将数据反馈到前一个循环继续累加,但是跳入上一个循环时,上一个循环的数据还保留在,无法实... 我做了一个累加器,达到上限时跳出循环,进入下一个累减的循环,直到达到下限值值再跳出并将数据反馈到前一个循环继续累加,但是跳入上一个循环时,上一个循环的数据还保留在,无法实现,怎样在跳出第一个循环时顺便清零数据呢? 展开
 我来答
风云呃呃
推荐于2018-03-29 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:41.2万
展开全部
方法一:你可以把这2个循环封装成2个VI ,你是不是用的移位寄存器来存储数据的?因为VI在每次加载会重新赋值,你把后面的值通过连接端赋值到前面的那个VI 就可以实现了
方法二:采用局部变量的方法,在后面的循环完成后,将结果的那个值赋值到局部变量,然后由前面的循环来引用