s7-200,使用modbus通讯时,需要设置成为自由口模式。

我上网百度了许多,直接调用modbus协议库,没有设置为自由口模式。请问一下,自由口到底怎么用?案例:s7-200与触摸屏进行通讯,采用modbus,触摸屏为主站,CPU... 我上网百度了许多,直接调用modbus协议库,没有设置为自由口模式。
请问一下,自由口到底怎么用?
案例:s7-200与触摸屏进行通讯,采用modbus,触摸屏为主站,CPU226为从站。请大家具体给我讲讲操作步骤。谢谢。
展开
 我来答
1丝冷风
推荐于2018-03-23 · 技术更新,永无止境。
1丝冷风
采纳数:587 获赞数:5888

向TA提问 私信TA
展开全部
s7-200调用modbus协议库的初始化指令时,会自动置为自由口模式,不需用户人工设置。

如果你想试试自由口功能,就按说明书用MOV指令传送一个特定格式的值给SB1即可,此后用指令接收/发送数据。
实现你的案例,步骤如下:
1、在触摸屏上做好通讯参数设置:选择PLC型号,选定modbus通讯协议及设置从站号,设定通讯波特率/数据位/停止位等;
2、在s7-200中调用modbus协议库的初始化指令,设定本机的从站地址、设定通讯波特率/数据位/停止位等,应与上述1一致。
3、正确连接电缆。