罗克韦尔PLC如何监控模拟量数值啊?

ABPLCRSVIEW32上位机有个模拟量值不准,液位值本来为正值,但其显示为负且未产生变化,请问如何处理?我想通过程序来查看如何监控此模拟量值... AB PLC RSVIEW32上位机有个模拟量值不准,液位值本来为正值,但其显示为负且未产生变化,请问如何处理?我想通过程序来查看 如何监控此模拟量值 展开
 我来答
farewellmm
推荐于2017-12-16 · TA获得超过283个赞
知道小有建树答主
回答量:121
采纳率:0%
帮助的人:123万
展开全部

一、选择模拟量模块,然后右键-properties,选择对应对应接口位,比如图中的1号为,右上角是-10V to 10V,0-5V,0-10V,0-20mA选择,这我们选择0-20mA。在左下定标(考虑信号下溢,3-20mA对应)-0.63到10,第二章图就是MOV,得到的实际值。

.

二、而如果没有模块定标的话,比如FLEX系列的1794-IE8模块。0-10V或0-20mA的值转化为需   要值就需要通过CPT指令计算。下图中描述最大量程为10公斤的计算。计算式为:

【当前工程量-4mA时的工程量(6240)】/20mA的工程量(24960)×最大量程(10).

PS:4mA对应量和20mA对应工程量都需要你在标签中给定缺省值。


最后根据你上位机出现的此种情况我怀疑是传感器损坏或者中间出现信号断路。

追问
这里用的是1756-IF8模块,请问定标后的MOV值自动生成在程序里了吗?如何找到对应值
追答
已经有寻址了呀。你MOV的时候寻址就行,对应地址就是模拟量的地址。上面的两张图就是1756-IF16的定标。   寻址是_R14:1:I.ch1Data   14号站1号槽1号位。   至于MOV的源值是多少你定标3-20mA对应-0.63到10 ,它已经自动定量好了。
1756-IF8采取第一张和第二张图。
奇峰
2024-06-11 广告
一般采用DTU和PLC实现远程监控,不过对可以了解厦门¥为那¥通信的无线模拟量采集工业无线RTU产品,自带多路自定义模拟量采集和IO控制功能呢,更有多种采用433m 无线自组网模式,适合地下室、或无网络信号覆盖区域自主联网,结合WCTU/R... 点击进入详情页
本回答由奇峰提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式