罗克韦尔PLC如何监控模拟量数值啊?
ABPLCRSVIEW32上位机有个模拟量值不准,液位值本来为正值,但其显示为负且未产生变化,请问如何处理?我想通过程序来查看如何监控此模拟量值...
AB PLC RSVIEW32上位机有个模拟量值不准,液位值本来为正值,但其显示为负且未产生变化,请问如何处理?我想通过程序来查看 如何监控此模拟量值
展开
1个回答
展开全部
一、选择模拟量模块,然后右键-properties,选择对应对应接口位,比如图中的1号为,右上角是-10V to 10V,0-5V,0-10V,0-20mA选择,这我们选择0-20mA。在左下定标(考虑信号下溢,3-20mA对应)-0.63到10,第二章图就是MOV,得到的实际值。
.
二、而如果没有模块定标的话,比如FLEX系列的1794-IE8模块。0-10V或0-20mA的值转化为需 要值就需要通过CPT指令计算。下图中描述最大量程为10公斤的计算。计算式为:
【当前工程量-4mA时的工程量(6240)】/20mA的工程量(24960)×最大量程(10).
PS:4mA对应量和20mA对应工程量都需要你在标签中给定缺省值。
最后根据你上位机出现的此种情况我怀疑是传感器损坏或者中间出现信号断路。
追问
这里用的是1756-IF8模块,请问定标后的MOV值自动生成在程序里了吗?如何找到对应值
追答
已经有寻址了呀。你MOV的时候寻址就行,对应地址就是模拟量的地址。上面的两张图就是1756-IF16的定标。 寻址是_R14:1:I.ch1Data 14号站1号槽1号位。 至于MOV的源值是多少你定标3-20mA对应-0.63到10 ,它已经自动定量好了。
1756-IF8采取第一张和第二张图。