pkpm数据和颜色代表什么意思,如果红色是有误的地方,那么如何调整。

 我来答
shejiersuo
2013-04-07 · TA获得超过199个赞
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:32.6万
展开全部
这样解释起来有点麻烦,最好是去买本SETWE说明书对照着看一下。
砼梁:As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2);
Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2);
Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值;
Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2);
Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。
G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。

钢梁: R1-R2-R3 其中:
R1表示钢梁正应力与强度设计值的比值F1/f;
R2表示钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值F2/f;
R3表示钢梁剪应力与强度设计值的比值F3/fv。
其中 F1,F2,F3 的具体含义:
F1 = M/(Gb Wnb)
F2 = M/(Fb Wb)
F3(跨中)= V S/(I tw),
F3(支座)= V/Awn

矩形混凝土柱或劲性混凝土柱
在左上角标注:轴压比(Uc)
在柱中心标柱:Asv
在下边标注:Asx
在右边标注:Asy
引出线标注:As_corner

由于不知道工程是几级抗震设防,根据本地经验,图中所示应该是轴压比超了,应该加大柱子截面。
薄仲Qc
2013-04-07 · TA获得超过3757个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:0%
帮助的人:4096万
展开全部
应该是在强化支柱,它是建议来调整横截面的柱或梁的端部铰接。
追问
你好:你能告诉我那些数字和字母所表达的含义么?(红色和白色)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?