在电力中,什么叫做脱扣电流,B型,C型和D型脱扣曲线是什么意思

脱口电流我懂意思局势向请您以专业的角度来讲解一下。具体说明B型,C型和D型脱扣曲线是什么意思?并各有什么区别... 脱口电流我懂意思局势向请您以专业的角度来讲解一下。具体说明B型,C型和D型脱扣曲线是什么意思?并各有什么区别 展开
 我来答
生活常识爱分享
高能答主

2019-07-15 · 专注于生活常识内容分享!
生活常识爱分享
采纳数:7573 获赞数:865467

向TA提问 私信TA
展开全部

脱扣电流也叫整定值是指断路器所控制的线路发生过载时,能够引起断路器产生过载动作的电流,一般在断路器上标注为*(数值)In,即*(数值)倍的额定电流

比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸。

脱扣曲线,是断路器速断脱扣器的动作特性曲线。

脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:

1、A曲线 脱扣电流为(2~3)In 。

2、B曲线 脱扣电流为(3~5)In。

3、C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。

4、D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等。

5、K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。

如果是微断的话:B型 是3~5倍额定电流时脱扣C型 是5~10倍额定电流时脱扣D型是10~14倍额定电流时脱扣按断路器脱扣反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性曲线图(主要是看在多大的电流下多长时间左右脱扣)。

扩展资料

开关类(断路器)整定值的作用

开关类保护整定过程中,定值整定主要以开关设备特性为依据,延时设置则以保护配合要求与开关操作时间为依据。收集开关设备参数是开关类保护整定的基础,主要包括:开关开断能力、开关承受开断失败能力、开关操作时间。

由于开关设备具有转换系统运行方式的特殊作用,还应考虑系统运行方式转换时的开关动作顺序,避免因定值与延时设置不合理导致的开关频繁动作。开关类保护整定流程归纳如下:

1、收集开关设备参数。

2、依据开关开断能力与承受开断失败能力整定定值。

3、依据开关操作时间与保护配合要求整定保护延时。

4、根据开关动作顺序调整定值。

参考资料来源:百度百科—整定

参考资料来源:百度百科—脱扣曲线

鼎源电气
2025-08-04 广告
咨询热线:13530504046深圳市鼎源电气有限公司(简称“鼎源电气”)创立于2016年,是一家致力为全球客户提供新能源行业电力电子产品及系统解决方案的高新技术企业。企业拥有强大研发技术团队,以“POWERING THE FUTURE”为... 点击进入详情页
本回答由鼎源电气提供
wxk4321
推荐于2017-08-06 · TA获得超过238个赞
知道答主
回答量:108
采纳率:0%
帮助的人:19.6万
展开全部
脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:A曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;B曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等;K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。如果是微断的话:B型 是3~5倍额定电流时脱扣C型 是5~10倍额定电流时脱扣D型 是10~14倍额定电流时脱扣按断路器脱扣反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性曲线图(主要是看在多大的电流下多长时间左右脱扣)。然后按用电设备的要求来选用。一般照明可以选B型或C型(选C型情况更多,属于常用的),动力设备或小型(小功率)电机可以选D型。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式