无功功率补偿如何计算
无功功率补偿如何计算已知110KV侧有A最大负荷85000KWcosφ0.85B最大负荷65000KWcosφ0.9补偿到0.92怎么计算...
无功功率补偿如何计算
已知110KV侧有
A 最大负荷85000KW cosφ 0.85
B 最大负荷65000KW cosφ0.9
补偿到0.92 怎么计算 展开
已知110KV侧有
A 最大负荷85000KW cosφ 0.85
B 最大负荷65000KW cosφ0.9
补偿到0.92 怎么计算 展开
2个回答
展开全部
sinφA=0.53
sinφB=0.44
sinφ(arcos0.92)=0.39
需要补偿无功:85÷0.85X0.53+65÷0.9X0.44-(85+65)÷0.92X0.39=18.3MVar
sinφB=0.44
sinφ(arcos0.92)=0.39
需要补偿无功:85÷0.85X0.53+65÷0.9X0.44-(85+65)÷0.92X0.39=18.3MVar
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...