一般框剪高层(30层左右)主体结构的平米含量大概是多少?(砼、模板、钢筋) 5

分地上地下,地下无人防... 分地上地下,地下无人防 展开
 我来答
大窝窝头
2013-04-12 · TA获得超过109个赞
知道小有建树答主
回答量:84
采纳率:0%
帮助的人:104万
展开全部
项目不同差别很大的,抗震等级、层高、户型、设计水平,包括个地方的验收要求都会对指标有影响,给你个参考:地上地下全算,不含桩基,砼0.5-0.6m³/平;钢筋我见过60公斤/㎡,也见过100往上的,你取中算80好啦。
还是那句话,仅供参考。
百度网友452c932fa
2013-04-11
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:3.4万
展开全部
几层地下室?抗浮锚杆和基坑护壁钢筋是否含进去?护壁的处理方式是什么?地上布局是什么情况,拉通的还是逐渐收缩的?
如果按2层地下室,含抗浮锚杆和基坑护壁钢筋(按桩护壁)。。要控制到120-130以内
地上控制到40-45内
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
镣丙醇姿话d4
推荐于2017-06-15 · TA获得超过1736个赞
知道小有建树答主
回答量:342
采纳率:100%
帮助的人:236万
展开全部
抗震8度以下:
地下室钢筋含量:75~100KG/㎡;地下室混凝土含量0.52~0.58m³/㎡;
主体钢筋含量:38~45KG/㎡;主体混凝土含量0.4~0.43m³/㎡;主体模板含量:2.4~2.7㎡/㎡。
抗震8度以上地区的高层建筑,在上述基础上,钢筋、混凝土、模板含量增加约30%。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liziquangaoli
2013-04-09 · TA获得超过1529个赞
知道小有建树答主
回答量:1036
采纳率:80%
帮助的人:313万
展开全部
平米含量??
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答