特灵中央空调制冷系统进水 5
你好,这边有台特灵离心试冰水机做保养时发现制冷系统进水了,没有开机。现在原因查到是蒸发器内一根铜管破了,现在用真空泵能不能把里面的水份抽干净?应该怎么抽?...
你好,这边有台特灵离心试冰水机做保养时发现制冷系统进水了,没有开机。现在原因查到是蒸发器内一根铜管破了,现在用真空泵能不能把里面的水份抽干净?应该怎么抽?
展开
3个回答
展开全部
系统进水了,光靠真空泵抽是不能把内部的水份抽干净的,因为系统里面有冷冻油。
现在的问题是你是光蒸发器进水了,还是整个系统都进水了,要是铜管破时,水泵还在运转,水就会在水泵压力下全部进入系统的。
看看压缩机进水了没有?
你的蒸发器是干式的还是满液式的,干式的的就简单,把蒸发器二边的端盖拆下来,把铜管用干净的布条全部拉一遍,然后再用氮气吹一吹。
满液式的就只能用氮气吹了,从压缩机端往进蒸发器的入口吹。破的那个铜管用铜棒把二端封起来,别去焊,会引起别的铜管端口变形漏气的。
处理完后充入氮气放个三四天,再抽真空,真空抽久一点,开机后多换几次过滤器。
你的制冷机属于什么样的制冷剂,蒸发器属于正压系统还是负压系统?
如果属于正压,蒸发器内部压力大于冷却水压力。
如果蒸发器穿孔,内部的水分需要先把穿孔部位补焊后,下一步才采用抽真空方式把内部的空气(包括水蒸汽)全部抽出来,否则是无法排除内部的水蒸汽的。
专业问题,希望你找厂家售后服务部门处理。
如果属于正压,蒸发器内部压力大于冷却水压力。
如果蒸发器穿孔,内部的水分需要先把穿孔部位补焊后,下一步才采用抽真空方式把内部的空气(包括水蒸汽)全部抽出来,否则是无法排除内部的水蒸汽的。
专业问题,希望你找厂家售后服务部门处理。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
最好用氮气分段冲一下,然后更换干燥过滤器,真空抽好加氟试机,一般不会有问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?