pkpm2010楼面荷载输入的时候楼梯间的荷载怎么办 20

pkpm2010楼面荷载输入的时候楼梯间的荷载怎么办(我是将楼梯的荷载折算成线荷载作用在梁上了,不要跟我说将楼梯间板厚取为0,我不是用那种方法计算的楼梯荷载)。如图楼梯间... pkpm2010楼面荷载输入的时候楼梯间的荷载怎么办(我是将楼梯的荷载折算成线荷载作用在梁上了,不要跟我说将楼梯间板厚取为0,我不是用那种方法计算的楼梯荷载)。如图楼梯间,图中我取为了零。到底取多少呢,望大家指教。 展开
 我来答
gaoaiguan1314
2013-04-11 · TA获得超过611个赞
知道小有建树答主
回答量:389
采纳率:100%
帮助的人:296万
展开全部
在算基础或是大致试算模型 还没那么细的情况下 你可以板厚输入0 面荷输入8 这么大致算下~ 一旦你要模型细化了 开始仔细算梁配筋了 你这么输入 显然是不准确的 因为楼梯是有梯柱直接以集中荷载的方式作用在2侧的梁上 而你输入面荷时 计算梁配筋 它的传力路径是不对的~ 板是双向板 传到梁上的力 和 你直接集中力作用在梁上是两回事了 很容易荷载小了 导致梁开裂!所以把楼梯手算一下 以梯柱 和梯梁的 集中荷载和线荷载 输入到周圈的梁上 这样是比较合理和正确的!

不知道我的答案你是否满意!
追问
呵呵,我是设置了梯柱的,而不是楼梯的荷载直接作用在梁上的。
追答
你设置的梯柱在哪? 我的i意思是 把梯柱的力按集中荷载输入在梁上  懂?你周圈那几个柱子不叫梯柱  懂么?那时框架柱   给你打了这么多字   你能理解多少就理解多少吧~
elysiac
推荐于2018-03-10 · TA获得超过5.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:8183
采纳率:92%
帮助的人:3666万
展开全部
【结构设计师】
将楼梯的荷载折算成线荷载作用在梁上也是错误的。
实际的梁式楼梯,楼梯荷载传到沿着楼梯方向的梯梁上,然后集中荷载传到垂直于楼梯方向框架梁上
实际的板式楼梯,通过与楼梯方向垂直的梯梁把荷载集中力传到沿着楼的框架梁上。有时候没有梯梁,就线荷载传到与楼梯方向垂直框架梁上。
你做过楼梯的课程设计吧?
别较真,怎么简化都是错误的。
因此你就老老实实板厚取0,楼板恒荷载6~8,活荷载根据规范 取值。就可以了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
逍遥小帝皇
推荐于2016-10-02 · TA获得超过8.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:8833
采纳率:81%
帮助的人:890万
展开全部
