T2属于降压变结构,原电压变比(设备额定电压)
220*1.05/110/35
改变分接头后,变比为
220*1.05*(1+5%)/110*(1-5%)/35 (具体计算你自己算)
Vav=1.05Vs=230KV(常见线路的平均额定电压一般要记下来的,如:
6→6.3,10→10.5,35→37,110→115,220→230)
220*1.05/110/35
改变分接头后,变比为
220*1.05*(1+5%)/110*(1-5%)/35 (具体计算你自己算)
Vav=1.05Vs=230KV(常见线路的平均额定电压一般要记下来的,如:
6→6.3,10→10.5,35→37,110→115,220→230)
更多追问追答
追答
上面我的回答是有错的,我把它算成连发电机的升压变了
你给了这个图这题才看的清楚,
T1是升压变(连接发电机),T2是降压变(连接负荷或下段线路)
所以T2变比为 220*(1+5%)/110*1.1*(1-5%)/35*1.1