T2属于降压变结构,原电压变比(设备额定电压)
220*1.05/110/35
改变分接头后,变比为
220*1.05*(1+5%)/110*(1-5%)/35 (具体计算你自己算)
Vav=1.05Vs=230KV(常见线路的平均额定电压一般要记下来的,如:
6→6.3,10→10.5,35→37,110→115,220→230)
更多追问追答
追问

为什么不是 220*(1+5%)/121*(1+5%)/37


看完整图吧。


T2一次段也就是高压端应该就是220 然后就是 原始的中压端还有低压端应该分别是 121 37不是吗?

追答
上面我的回答是有错的,我把它算成连发电机的升压变了
你给了这个图这题才看的清楚,
T1是升压变(连接发电机),T2是降压变(连接负荷或下段线路)
所以T2变比为 220*(1+5%)/110*1.1*(1-5%)/35*1.1
所以你上面的式子除了一个符号错了,其他是对的
长辉视听科技有限公司
2024-10-28 广告
预算联网监督系统是广州长辉视听科技有限公司针对财政管理推出的一项重要解决方案。该系统通过高效的网络技术,实现预算数据的实时传输与监控,确保预算执行的透明度和准确性。它具备强大的数据分析功能,能够及时发现预算偏差并预警,助力决策层快速响应,优... 点击进入详情页
本回答由长辉视听科技有限公司提供
ZYJ1953414
高粉答主

2013-04-10 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4578万
展开全部
如果220kv侧是额定电压,那么220kv侧分接头调高5%,110kv侧和35kv侧都会下降5%。如果110kv侧再调低5%,这110kv侧电压就比额定电压下降10%。
追问
那么那个改变后的电压比是怎样的?求详细过程,谢谢
追答
很简单的道理啊,电源侧匝数增加了5%,中压侧和低压侧电压就下降了5%。中压侧匝数再减少5%,中压侧电压就下降了10%。