请问各位大师,要用欧姆龙CP1H实现与上位机的通讯 怎么弄,用什么线,有西门子200那么费劲吗,还用opc

请问各位大师,要用欧姆龙CP1H实现与上位机的通讯怎么弄,用什么线,有西门子200那么费劲吗,还用opc啥的,求解答... 请问各位大师,要用欧姆龙CP1H实现与上位机的通讯 怎么弄,用什么线,有西门子200那么费劲吗,还用opc啥的,求解答 展开
 我来答
封狼i居胥
2013-04-17
知道答主
回答量:16
采纳率:100%
帮助的人:11.5万
展开全部
没那么复杂,编程用USB电缆。与上位机连接时,需要一个串行通讯选项板。RS232的通讯选项板为CP1W-CIF01,RS485通讯选项板为CP1W-CIF11。通讯协议默认为Hostlink,波特率默认为9600、7、2、E。如上位机采用组态王这类软件直接选择CJ系列中的HostLink即可以连接通讯
tarozhou
2013-04-11 · TA获得超过5万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.3万
采纳率:48%
帮助的人:4158万
展开全部
有网线口的cpu的话可以直接用网线进行通信。没有的话,用串口也可以。西门子的除了用网线外,就是用专用的通信线缆了,所以西门子稍微麻烦一点。要读取PLC的数据,OPC是必须的,上端软件其实是连到OPC上进行通信,实时读取PLC数据的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
组态新手
2013-04-17 · TA获得超过310个赞
知道小有建树答主
回答量:216
采纳率:100%
帮助的人:139万
展开全部
CP1H本身只带了一个USB通讯接口、如果需要和上位机通讯、可以根据通讯类型选择选件板。网口或者232或者485.如果上位机有这个PLC的驱动,你可以直接通讯而不需要经过OPC。