国电南自PSL641装置重合闸功能如何调试!?

装置中重合时间为1S,后加速功能未用,软压板以投,但开关在跳开之后就是不能重合,而且装置重合灯也未亮,有这个型号的说明书也可以,高人在哪!?... 装置中重合时间为1S,后加速功能未用,软压板以投,但开关在跳开之后就是不能重合,而且装置重合灯也未亮,有这个型号的说明书也可以,高人在哪!? 展开
 我来答
匿名用户
2013-04-11
展开全部
开关跳开之后,跳开支路TBJ上依然有电流存在,导致常开触点闭合,TBJ动作并保持。合闸支路触点不能闭合,因此无电流存在,不能合闸。哇卡卡,高人在这。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
穷街怪蜀黍
2016-07-21
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1102
展开全部
重合闸充电完成了没?还有你的开关是如何合上的,一般装置都是需要合后位的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-04-11
展开全部
高人在这里,在这里!哈哈
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起