热继电器手动自动控制怎么接线?电器上面怎么调?

 我来答
杨老将
2015-10-10
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

热继电器手支自动控制控制接线图如上图所示:

所需配件:热继电器   1个  ,标识:FR,按钮开关:4个(常开按钮2个,常闭按钮1个,标识:SB,复位(限位)开关2个,标识:SQ1,SQ2,接触器:2个,标识:KM,空气漏电保护器一个,标识:QS保险丝,5个,标识:FU,电机,1台,标识:M。

工作原理:按下SB2时,接触器线圈得电,接触器常开开关自锁,电机正转,当电机位移到SQ1的复位开关常开位置时,SQ1常闭开关断开,接触器KM1线圈断电,压迫SQ1常开接通电源,KM2接触器得电,电机实行反转。

按下SB3常开按扭时,电机反转。

按下SB1开关时,接触器1接触器2均失电,停止工作。

积少成多科技
2025-02-25 广告
深圳市积少成多科技有限公司(13714160568)专注于研发高性价比的振动式、射频导纳、阻旋料位开关、磁翻板液位计、超声波液位计等,产品通过SIL、CE、防爆等认证。... 点击进入详情页
本回答由积少成多科技提供
寸钉铸剑
2013-04-12
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
热继电器二次有两个输出接点,就是图片上四个挨着的接线位置,每两个为一对,分别是常开和常闭的,根据需要接入控制回路,至于上面的手动自动的意思是指:在热继电器热保护动作后的复位指令,选在自动时,继电器保护动作后一旦内部元件冷却后,输出的接点自动恢复到动作前状态;如果选择手动,就是继电器一旦热保护动作后,必须手动操作才能恢复到保护前状态。手动恢复就是按一下图片中蓝色按钮。手、自动选择开关就是蓝色按键和电流整定中间那个白色十字形旋钮。
追问
那它的电流刻度盘上面的什么1.6 1.9 是表示的什么啊?是不是继电器的额定电流的1.6倍啊?
追答
不是倍数,指实际设定电流大小,如果一次电流过大,热继电器不能使用的话,一般采用电流互感器,用二次电流来保护。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tangtang188
2013-04-15
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

ABC3个点直接和接触器触点插入链接;DEF出线接电动机。电流调节看数字如:4.5A   5.5A  6.0A   6.3A等;根据电动机额定电流,对齐“三角”标志即可!