PKPM建模完了之后荷载也输了,计算之后位移比有点大该怎么调?我做的是剪力墙结构,是不是参数设置不对

 我来答
elysiac
2013-04-11 · TA获得超过5.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:8183
采纳率:92%
帮助的人:3665万
展开全部
【结构设计师】
位移比是什么?是位移和高度的比值。你想想为什么会比值很大?就是甩来甩去的呗。为什么?因为太软了,太柔了~
一根面条站直了会歪,一根铁棍就不会。
所以也就是说你的结构不够刚,要加强刚度。也就是通过剪力墙位置、厚度和长度来增大刚度。
追问
我现在位移比调到800多了 应该可以了吧 ?不过出现了好多超筋信息不知道是怎么回事,计算超筋的时候是不是和计算位移的条件不一样啊?应该算超筋的时候改下satwe信息吗?
追答
超筋是梁柱墙截面不合理或者布置不合理。位移比自己查规范。不要偷懒。