商业区用水量怎么计算
按《建筑给水排水设计规范》最高日和最大时用水量按下计算建筑物名称,单位最高日生用水定额(L) 使用时数(h )小时变化系数Kh商场,员工及顾客每m2营业厅面积每日5 ~ 8,12。
1.5 ~ 1.2 建筑的生活给水设计秒流量, 应按下式计 算:Qg=0.2αSQRT(Ng)式中: Qg — — 计算管段的给水设计秒流量 (L/s ) 。
性能特点:
1、聚合氯化铝分子结构大,吸附能力强,用量少,处理成本低。
2、溶解性好,活性高,在水体中凝聚形成的矾花大,沉降快,比其他无机絮凝剂净化能力大2-3倍。
3、适应性强,受水体PH值和温度影响小,原水净化后达到国家引用水标准,处理后水质中阳、阴离子含量低,有利于离子交换处理和高纯水的制备。
扩展资料:
一、生化法:
污水的微生物处理是利用微生物的代谢反应进行的一种水处理方法。由于微生物具有多样性,能够分解多种污染物,所以其在水处理领域发挥重要作用。
目前,微生物与水处理工程的研究方向就是充分利用微生物控制、消除水体的有机物、营养盐类、重金属污染物及利用微生物进行水处理使水资源再生。
二、应用特点:
研究污水的微生物处理就是研究微生物对废水中的有机物、营养盐类及重金属等物质去处的微生物学原理及其规律,并加以实际应用的一门科学。常用于污水治理的方法可归纳为物理法、化学法、生物法。物理法常作为一种预处理的手段应用于废水处理。
化学处理法是指向废水中加入化学药剂如明矾等,使其与污染物发生化学反应而生成无害物的过程,这种方法也常常作为预处理方法使用;而生物处理法则作为末端处理装置广泛应用于各行业的废水处理中。
参考资料来源:百度百科-商业用水
按《建筑给水排水设计规范》
最高日和最大时用水量按下计算
建筑物名称 单位 最高日生活 用水定额(L) 使用时数(h ) 小时变化系数K h
商场 员工及顾客 每m2 营业厅面积每日 5 ~ 8 12 1.5 ~ 1.2
建筑的生活给水设计秒流量, 应按下式计 算:
Qg=0.2αSQRT(Ng)
式中: Qg — — 计算管段的给水设计秒流量 (L/s ) ;
Ng — — 计算管段的卫生器具给水当量总数;
α — — 根据建筑物用途而定的系数, 应按表 3.6.5 采用(商场取1.5)。
注 : 1 如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量;
2 如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用;
3 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以 0.5 计,计算得到的 qg 附加 1.20L /s 的流量后,为该管段的给水设计秒流量;
4 综合楼建筑的α值应按加权平均法计算。
消防用水量应根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006或《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),根据建筑规模查表得到。