plc输入端的开关在触摸屏上有设置时,plc接线图还用画出这个开关吗
5个回答
展开全部
不用 因为触摸屏上的开关动作是通过通讯来传给PLC信息的,实际并没有接线
I1.5作为触摸屏上的开关吗?其实这个开关实际并没有信号进去,你在触摸屏上设置,也只是给这个输入点一个模拟信号,比如按下,I1.5置1,体现在程序里,但实际I1.5并没有亮,是这样的吧
I1.5作为触摸屏上的开关吗?其实这个开关实际并没有信号进去,你在触摸屏上设置,也只是给这个输入点一个模拟信号,比如按下,I1.5置1,体现在程序里,但实际I1.5并没有亮,是这样的吧
追问
那作图说明时要连接么
追答
不用连接。作图时画上,反而让人误解或费解。但是你可以写个说明,可以写:HMI模拟信号,类似这样的,但是画线就不用了
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
图纸上体现的是你外部连接开关,触摸屏上的是内部开关,如果你要通过外部开关来实现控制,就有必要在作图的时候画上。当外部开关接通或者断开时,会根据程序有相应的动作。当然触摸屏开关也可以实现相同的功能,但是不是根据你外部开关的动作变化而产生的。譬如你上图的SW1是一个外部按钮开关,当这个开关接通的时候,对应的I0.0接通,当然你在触摸屏上也可以实现这个功能,但不受你外部开关的控制。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不用画,只需要在触摸屏说明上,标出来。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
大概得考虑这么个问题,触摸屏是否能驱动I点?当然如果可以的话,外部的线绝对不要画
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: