怎么利用PLC和变频器控制电机改变速度?

哪位高手能告诉我,上面的图中的参数,像是Q0.0,Q0.1这些都是什么啊?s7300plc和sew440变频器也是这么接吗?这种接法是硬件接法吗?我要是用DP现场总线是不... 哪位高手能告诉我,上面的图中的参数,像是Q0.0,Q0.1这些都是什么啊?s7300plc和sew440变频器也是这么接吗 ?这种接法是硬件接法吗?我要是用DP现场总线是不是就不用知道这个了?当时学的时候没学好,现在毕业设计了,悔恨那。找导师也找不到,没人教啊。哪位大侠熟悉PLC编程和变频器运用的,可否留下qq号,教教小妹啊。小妹在此先谢过了! 展开
 我来答
SERAY工控小站
推荐于2018-02-23 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22288
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
利用PLC和变频器实现电机调速首先要明白能够实现调速功能的是变频器,而PLC只是控制变频器实现这个功能,因此想要实现调速只需要通过控制PLC进而控制变频器就可以实现,有以下几种方法:
1、利用变频器模拟量输入中的4-20mA或者0-10V来改变频率,也就是说将PLC的模拟量输出接到变频器模拟量输入中,从而控制PLC来改变频率。
2、使用通信方法,目前绝大部分PLC和变频器都支持485、以太网或者其他通信方式,那么通过PLC与变频器通讯,通过编程方式来进行数据交换来控制变频器的频率。
sibei_zhao
推荐于2017-09-18
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:18.2万
展开全部
1、Q0.0,Q0.1是PLC模块的软件输出地址
2、MM440和MM420的接线基本是一样的,只是MM440的信号点更多一些。
3、上图是硬件的接线方法
4、如果走DP现场总线的话,就不通过这些IO点来实现控制了
5、上图如果想实现变速,还要设置一下变频器的相关参数。上图的接线只能实现多段速的调速。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wds1027
2013-04-13 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:49
采纳率:100%
帮助的人:26万
展开全部
这种硬件的接线也对,不过实际一般没这么画的。走DP的话,直接用DP网线就行了,不需要再用电缆连接,这是两种方法。毕业论文建议还是用这种,便于评委老师提问题嘛。上图再加个模拟量输出控制AIN1,来控制变频器的频率就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
begin1990
2013-04-12 · TA获得超过275个赞
知道小有建树答主
回答量:195
采纳率:100%
帮助的人:94.5万
展开全部
如果用DP总线是不需要接这些线的 Q0.0 Q0.1的作用是什么要看你现在要实现什么样的变速效果了 几段速度还是一个范围内变化的速度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阿俊学长在线解答
高粉答主

2021-01-08 · 电影 音乐 书法 游戏
阿俊学长在线解答
采纳数:6 获赞数:9647

向TA提问 私信TA
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)