如何通过组态王来控制PLC,组态中设定的按钮和在PLC中的一样

比如我们在组态王中设定一个启动按钮和一个停止,PLC程序中也有相应的这个地址。然后我们在组态王中按下启动按钮对应连接的硬件就运行按下停止按钮就停了,请问一下应该怎么去设定... 比如我们在组态王中设定一个启动按钮和一个停止,PLC程序中也有相应的这个地址。然后我们在组态王中按下启动按钮对应连接的硬件就运行按下停止按钮就停了,请问一下应该怎么去设定。PLC是200的 plc如何读取组态王中的这个变量 展开
 我来答
yjkingdom
2013-04-13 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:35.3万
展开全部
采用中间继电器 因为硬件的优先级高于软件 所以要通过中间继电器来实现组态王的输入信号对PLC的控制 一般组态王信号采用I/O离散变量 在编写PLC程序的时候可以让组态王给的信号作为启动信号 输出一个中间继电器M 然后LD这个继电器 后面OUT你要控制的输出量
匿名用户
2013-04-13
展开全部
首先在组态王硬件里添加所用的plc,根据plc 和上位机之间连接的端口在组态王硬件里相应端口里添加新硬件。在数据词典里定义变量时类型选择IO数据,连接设备为需连接的plc,寄存器为需要操作的plc内地址就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
明晓阮
2013-04-16 · TA获得超过680个赞
知道小有建树答主
回答量:120
采纳率:100%
帮助的人:53.8万
展开全部
组态王软件本身带有针对西门子S7200开发好的驱动,通过硬件连接(串口线、网线等)后,配置好设备(波特率、站号、数据位停止位等),再配置数据词典的时候把要控制的开关量(Q1)设置为可读写的,这样做画面上按钮才可操作启动停止。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
IGBT315de32ca2
2013-04-12 · TA获得超过746个赞
知道小有建树答主
回答量:1170
采纳率:76%
帮助的人:238万
展开全部
假如是m0.0你按下启动按钮就给M0.0值一
按下停止给M0.0值零 就可以了。办法很多只是一种
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
heejin12345
2013-04-13 · TA获得超过134个赞
知道小有建树答主
回答量:255
采纳率:100%
帮助的人:112万
展开全部
200的PLC在组态王中本身就带驱动程序,所有的变量都可以一一对应的,N简单