如何对三菱PLC时间继电器设置时间带两位小数,比如:延时1.37秒

 我来答
工控达人
2013-04-12 · TA获得超过153个赞
知道答主
回答量:41
采纳率:100%
帮助的人:20.3万
展开全部

看图片上面PRO-FACE的人机界面设定。

注意:小数位数设为2位!

定时器用10ms定时器

楼主只需要将K9999换为人机界面里面设置的那个内存地址就能搞定

采纳为满意答案哦

更多追问追答
追问
这个,编程的时候没有你上面描述的界面啊,用的是老的FX编程软件。根本没法换内存地址。
追答

那个界面是人机界面,显示用的,也可以设置PLC里面的数据,不是PLC编程软件里面的。

编程软件是GX Dvelepor吗?

我的指令改了 让你看看,可以把K9999换成D30

furozibinjian
推荐于2017-09-25 · TA获得超过393个赞
知道小有建树答主
回答量:295
采纳率:100%
帮助的人:181万
展开全部
三菱PLC中的定时器都是毫秒级的,有10毫秒为最小单位的,也有100毫秒为最小单位的,不同系列的使用方法不一样,FX系列是由不同的定时器区分的,需要查看相关手册,Q系列PLC每个定时器有高速和低速两种状态,使用的指令不一样,普通的直接送数就行,高速的前边需要加H,如果需要1.37秒延时,就是1370毫秒,如果是FX系列的,查找手册看看哪个定时器是10毫秒级的,直接给它送137就行了,如果是Q系列,就找一个定时器,用H TXX K127就行了;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ck052cgf
2013-04-12 · TA获得超过329个赞
知道答主
回答量:15
采纳率:100%
帮助的人:7.3万
展开全部
采用时基为10ms的定时器设定为137即可
追问
这个应该可以,先谢谢了。星期一上班去试验
实验完毕,上结果。只要采用T200——T249定时器,直接K137就行了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
azhu008
推荐于2020-12-10 · TA获得超过1933个赞
知道大有可为答主
回答量:2443
采纳率:100%
帮助的人:616万
展开全部
直接写137,写不进去吗?没试过,时间继电器分10和100毫秒两种 。
追问
写不进去,只能写到OUT T0 K130,用K137写不进去,不知道为啥,而且是13秒,不是1点3秒
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZUHAIQING
2013-04-12
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2.7万
展开全部
这个要看你用的是三菱的那个型号的PLC才能定论
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式