欧姆龙PLC的ACC指令

请问怎么从中是怎么看出它的加减速比率和目标频率的,我是新手,望高手指点!不胜感谢。... 请问怎么从中是怎么看出它的加减速比率和目标频率的,我是新手,望高手指点!不胜感谢。 展开
 我来答
工控达人
2013-04-12 · TA获得超过153个赞
知道答主
回答量:41
采纳率:100%
帮助的人:20.6万
展开全部

程序中D300里面的值表示的含义就是加减速率,单位为n个脉冲/4ms。

目标频率是放在D301和D302两个字中的,数据类型为double,这个双字里面存放的32为二进制数的大小表示的就目标频率是m个脉冲/s.

可以通过MOV n d300,MOVL m d301(请注意,两个指令不一样,来设定你所需要的参数)

上面截图的最下方左面第三个图标一个眼镜的标志,点击可以直接监控PLC内存区的各个内存值,点开以后直接输入D300,D301便可以监控这俩数据的大小了。希望对你有帮助,觉得还行的话采纳下吧。

匿名用户
2013-04-13
展开全部
D100 D105 的数据是加减速率D101 D106 目标频率低字节D102 D107 目标频率高字节
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b8b3f90
推荐于2017-06-17 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3058万
展开全部

ACC指令有3个参数:ACC C1,C2以及S

C1就是端口编号,C2是控制模式,S就是加减速以及目标频率的首地址了。

例如:

在这种模式下,D100中为加减速比率,D101,D102组成的32位存储空间为目标频率

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)