施耐德的DIO(分布式IO)跟RIO(远程IO)的区别是什么?

如题啊,我看就输入输出字节数不同,还有问下什么时候选RIO什么时候选DIO?主要是不知道区别在哪!"?... 如题啊,我看就输入输出字节数不同,还有问下什么时候选RIO什么时候选DIO?主要是不知道区别在哪!"? 展开
 我来答
sunib100
推荐于2017-10-14 · TA获得超过912个赞
知道小有建树答主
回答量:684
采纳率:61%
帮助的人:246万
展开全部
施耐德
以前的区别是DIO是基于MODBUS PLUS协议的,RIO是基于S908协议的。但现在二者都可以支持工业以太网了。用在以太网上的RIO现在称之为EIO,如果是Quantum的远程EIO,则称之为QEIO。如果是M340的IO,则称之为X80 IO。
RIO适用于距离较远、点数较多、点数集中、干扰较强的需求;
DIO适用于距离较近、点数较少、点数分散、干扰较少
北京康思
2018-09-20 广告
1、基本功能。市面上的电子负载均有基本的四项功能:恒流、恒压、恒阻和恒功率(安捷伦没有恒功率)。在功能基本相同,精确度相差不大的情况下,怎么判断是否符合要求呢?CHROMA和博计的电子负载只有一套工作电路,就是恒流功能。其他功能是根据欧姆定... 点击进入详情页
本回答由北京康思提供
匿名用户
2013-04-13
展开全部
RIO通讯协议:S908 通讯速率:1.544Mbps 通讯介质:同轴电缆、光纤 通讯距离:最远4572米(同轴电缆),14公里(光纤) 最大子站数:31个 每个子站:最大64字入/64字出 子站连接方式:单缆、冗余缆 支持热备系统 每个子站利用背板扩展模块可以扩展一个背板,最大可安装27个IO模板
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
等待未来234
2021-05-23
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:493
展开全部
DIO结构基于Modbus Plus技术,传输介质为双绞线,配置时应注意:
⑴ 每个DIO网络,如果不带中继器,可有31个DIO分站,采用中继器,可有63个DIO分站。
⑵ 每个DIO分站,最多30个字输入,32个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
⑶ DIO不带中继器的传输距离为457米(1500英尺),使用RR85中继器,DIO网络长度能延伸到1800米(6000英尺),如使用光纤中继器,DIO网络总长能到12公里,两节点间距离能达到3公里。
⑷ Quantum双机热备不支持DIO结构。
RIO结构基于S908的I/O联网,传输介质为同轴电缆,配置时应注意:
⑴ RIO最多可有31个分站。
⑵ 每个RIO分站,最多64个字输入, 64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
⑶ RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。
⑷ Quantum双机热备支持RIO结构。