展开全部
RIO通讯协议:S908 通讯速率:1.544Mbps 通讯介质:同轴电缆、光纤 通讯距离:最远4572米(同轴电缆),14公里(光纤) 最大子站数:31个 每个子站:最大64字入/64字出 子站连接方式:单缆、冗余缆 支持热备系统 每个子站利用背板扩展模块可以扩展一个背板,最大可安装27个IO模板
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
DIO结构基于Modbus Plus技术,传输介质为双绞线,配置时应注意:
⑴ 每个DIO网络,如果不带中继器,可有31个DIO分站,采用中继器,可有63个DIO分站。
⑵ 每个DIO分站,最多30个字输入,32个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
⑶ DIO不带中继器的传输距离为457米(1500英尺),使用RR85中继器,DIO网络长度能延伸到1800米(6000英尺),如使用光纤中继器,DIO网络总长能到12公里,两节点间距离能达到3公里。
⑷ Quantum双机热备不支持DIO结构。
RIO结构基于S908的I/O联网,传输介质为同轴电缆,配置时应注意:
⑴ RIO最多可有31个分站。
⑵ 每个RIO分站,最多64个字输入, 64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
⑶ RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。
⑷ Quantum双机热备支持RIO结构。
