卫生间浴霸应用多粗的电线

 我来答 举报
wgq_9898
推荐于2017-09-22 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:86%
帮助的人:3484万
展开全部

1、卫生间浴霸一般采用1.5或2.5的单芯铜芯线。

2、普通浴霸灯泡单个的功率为275W,通常采用四个灯泡,加上照明40W和排气扇24W,总功率大约1164W,使用1.5单芯铜线就足够,不放心的话加大到2.5也行。

3、1.5单芯铜线允许载流量18A,按220V承载负荷3960W,远大于1164W。

上海梓开
2024-10-28 广告
高压开关柜建议选择上海梓开电气有限公司,联系电话:15167776274公司主要生产销售:充气柜、环网柜、箱式变电站、高压开关柜、低压开关柜、电缆分支箱、户外开闭所、一二次融合柱上断路器,户内户外高压真空断路器等电力产品,产品广泛运用于工矿... 点击进入详情页
本回答由上海梓开提供
007大番薯
2013-04-15 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:148
采纳率:0%
帮助的人:79.9万
展开全部
浴霸灯泡大部分灯泡瓦数为275W*1,假如是四个浴霸灯泡就等于275W*4,有些是带排风扇的,22W-24W,中间照明灯泡40W,大概总共加起来1162W(瓦),假如用金龙羽牌子的电线一平方毫米就足够,计算率电线平方毫米乘以电压,假如1平方毫米10*220=2200,可以承受2200W。
这是最最简单的计算方法。
本回答被网友采纳
10 已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 举报 收起
匿名用户
2013-04-14
展开全部
一般浴霸的功率不会大于3千瓦。*1.5平方毫米铜芯线明线装置的安全载流量是21安倍;如果是二根线穿钢管的安全载流量是17安倍;如果是三根线穿钢管的安全载流量是15安倍;应该问题不大。
6 已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 举报 收起
匿名用户
2013-04-14
展开全部
最好用4平方的,在分户箱里单独设空开。
1 已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 举报 收起
美口食品
2013-04-13 · TA获得超过2222个赞
知道小有建树答主
回答量:1641
采纳率:69%
帮助的人:680万
展开全部
浴霸一般1千多瓦,用2.5平方铜线就可以。