高层建筑 剪力墙水平筋如果是带肋钢筋,是否需要直角弯钩?

竖向筋如果是带肋钢筋,是否允许绑扎搭接?水平筋的锚固长度如何计算从哪计算?... 竖向筋如果是带肋钢筋,是否允许绑扎搭接?
水平筋的锚固长度如何计算从哪计算?
展开
 我来答
旁人GXX
高粉答主

2013-04-13 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.6亿
展开全部

如今高层建筑 剪力墙水平筋都是带肋钢筋,墙转直角弯时,外边的钢筋当然顺着转直角弯,但不是弯钩,内排的水平筋分布筋见11G101-1。

竖向筋如果是带肋钢筋,不但允许绑扎搭接,还允许在楼层搭接百分率100%;搭接长度1.2La.

水平分布筋有墙端收头,基本没有需要锚固的。

 

蒲诚智能装备
2024-03-22 广告
在我们的日常生活中,校园、医院、广场等周边,经常能够看到形态万千的护柱,或用来提示前行方向,或用来保护大众人群免于受伤,或用来告知此处可否停车。这些外形漂亮的护柱对环境起到了美化,区分了人行道和车行道,甚至有时还能作为椅子让大众坐下休息。蒲... 点击进入详情页
本回答由蒲诚智能装备提供
幻之谁愚
2015-11-07 · TA获得超过4.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:77%
帮助的人:984万
展开全部
  不需要直角弯钩;
  高层建筑、 剪力墙水平筋都是带肋钢筋,墙转直角弯时,外边的钢筋当然顺着转直角弯,但不是弯钩,内排的水平筋分布筋见11G101-1。 竖向筋如果是带肋钢筋,不但允许绑扎搭接,还允许在楼层搭接百分率100%;搭接长度1.2La. 水平分布筋有墙端收头,基本没有需要锚固的。
  带肋钢筋是用热轧盘条经多道冷轧减径,一道压肋并经消除内应力后形成的一种带有二面或三面月牙形的钢筋。冷轧带肋钢筋在预应力混凝土构件中,是冷拔低碳钢丝的更新换代产品,在现浇混凝土结构中,则可代换Ⅰ级钢筋,以节约钢材,是同类冷加工钢材中较好的一种。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
369wow
2013-04-14 · TA获得超过173个赞
知道答主
回答量:91
采纳率:100%
帮助的人:64.7万
展开全部
剪力墙水平钢筋需要弯钩,并且伸到端头锚固,水平筋延伸到端头是连接要求。
竖向钢筋允许绑扎搭接。
既然是连接要求就不要考虑锚固长度了,直接伸到端头弯锚。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
peng93772
2013-04-13
知道答主
回答量:91
采纳率:0%
帮助的人:11.5万
展开全部
光圆钢筋必须带弯钩,这是规范要求。单直剪力墙水平筋的两端应锚入暗柱的角筋内侧。距角筋内侧20毫米左右,沿剪力墙宽加150毫米平直段,然后带180度弯钩,弯钩平直段不少于10d。

以下这个网址是计算
http://wenku.baidu.com/view/d3b1a04369eae009581becc7.html
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起