100kva的变压器可以带动75KW的电机长期运作吗

一开机最长时间可能会5个小时才停机的... 一开机最长时间可能会5个小时才停机的 展开
 我来答
啦啦噜皮凉D643a
推荐于2016-12-01 · TA获得超过4701个赞
知道小有建树答主
回答量:853
采纳率:100%
帮助的人:209万
展开全部
  答:完全可以。我在农村开过简罩核8年水泵,有时候连续三天三夜都没有停机。变压器容量是100kva电机是75KW的,水泵功率是61.5千瓦。有时电压太低只有340伏,照样开没问题。启动时自偶减压启动,抽头设计在百分之73。变压器的有功功率输出最多按百分之75计算。
  计算公式:变压器有功功率输出p=视在功率S乘以功率因数乘以效率(后闷袜面两个符号不会打)。
  我只有这拦掘个水平了,不知道怎么去完善了,
追问
电机用星三角起运可以吗
追答
完全可以。星三角启动的启动力矩比我刚才介绍的自偶减压启动的力矩稍微小了点。但是,无论那种启动,事先最好将转子用手带动一下,看是否能空转,如果间隔很久更要这样做,星三角启动同样更要这样做。
我打了这么多,能给满意答案吗?
请问美女:你同样是一位回答者,你的满意答案在哪里?
武汉摩恩智能电气有限公司
2015-11-03 · 百度认证:武汉摩恩智能电气有限公司
武汉摩恩智能电气有限公司
武汉摩恩智能电气有限公司是专业研发生产生产电力高压检测设备
向TA提问
展开全部
75kw电机应该配多少KVA的变压器,距变压器500米要用多大。
可选100KVA的,计算电流也就142A左右,建议你选择YJLV--0.6/1-4*70的控制电缆圆和。 如果只有一台电动机再没有其他负荷,电动机为降压启动,变压器100~125KVAR就行。120平方的铝线就行。 500米的话。你就是用判者185的线。采用降压起掘腔薯动。电机也起动不起来。因为功率大线太长了。建议采用线路升压的方式。 至少200KVA 铝芯电缆120平。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ly_syz
2013-04-14 · TA获得超过2550个赞
知道小有建树答主
回答量:1168
采纳率:0%
帮助的人:555万
展开全部
不可以!这里应该是三漏春顷相电,那么100Kva大约是90千瓦(cosφ取0.9计返陆算)带75KW负载应该没问题,但富余功率太低,重要的森州是启动电流怎么解决?
追问
那最少要用多大容量的变压器才可以长期运作
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-04-15
展开全部
有25KW余量完全可长时间运行。
可减压起动;Y起动三角运行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
美口食品
2013-04-14 · TA获得超过2222个赞
知道小有建树答主
回答量:1641
采纳率:69%
帮助的人:654万
展开全部
100KVA变压器带75KW 电机是满载,加电容提高功率因素应该没有问题,启动电流大建议用软启动。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起