蒸汽管道补偿器什么原因能造成损坏 5

补偿器本身打压了没有问题... 补偿器本身打压了 没有问题 展开
 我来答
曾塔里
推荐于2017-10-05 · 知道合伙人数码行家
曾塔里
知道合伙人数码行家
采纳数:159 获赞数:25185
学生

向TA提问 私信TA
展开全部
拉伸量过大
蒸汽管道都是高温的,在高温作用下,管道会受热膨胀,从而是补偿器压缩。假如蒸汽管道需要的补偿量是200,而你安装的补偿器的压缩量是180,这只会影响补偿器的使用寿命,并不会立刻产生泄露。原因是管道的设计补偿量有安全系数在里面。补偿量的计算方式:管线惹膨胀系数*直管段长度*(管线的最高温度-安装环境温度)。
上海瀛美热交换器有限公司_
2023-08-02 广告
上海瀛美热交换器有限公司创建于2007年21月,为国内合资有限责任公司。专业从事翅片式热交换器的生产企业,主要产品有:蒸汽盘管、蒸发器、水盘管、冷凝器等。瀛美公司以先进的生产技术、成熟的制造工艺、严格的质量控制为客户提供高质量、高效能的产品... 点击进入详情页
本回答由上海瀛美热交换器有限公司_提供
zzzyyy钟
2013-04-16 · TA获得超过6478个赞
知道大有可为答主
回答量:3401
采纳率:53%
帮助的人:2136万
展开全部
由于管道设计问题,膨胀量超出了补偿能力,比如直管段较长,补偿器数量不足,或者设计参数和温差和工作温度计算考虑不足,也最有可能是安装问题,拉杆没有冷紧,安装温度没有按要求实施。
补偿器本身也有疲劳损坏的因素,当然新装的例外,打压是静态力,而连续补偿是动态的,静态通过不代表动态通过,所以还是先检查设计问题,是否补偿器的补偿量与该段管道的补偿量相匹配。
追问
补偿量达到要求
追答
看到压得很紧而坏的,估计安装时没有考虑预热,过度压缩导致,也没有考虑拉伸1/2再安装。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dunavy
2013-04-16 · TA获得超过957个赞
知道小有建树答主
回答量:365
采纳率:100%
帮助的人:103万
展开全部

补偿膨胀量的补偿器吧

99%的可能性是因为水击而引起的

还有就是因为补偿量不够,或者超温等引起的

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yhguanjian
2022-04-12 · TA获得超过1139个赞
知道小有建树答主
回答量:1073
采纳率:83%
帮助的人:203万
展开全部
温度过高,再有水锤效应,都会造成波纹管破裂。打压时是冷水或者常温水试压,使用时介质温度过高,会影响波纹管的耐压能力与使用寿命。考虑增加波纹管壁厚。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tjm62110631
2013-04-16
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:6.4万
展开全部
伸缩次数超过极限也会损坏报废
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式