西门子200PLC与虹润仪表的MODBUS通讯,我在做这个实验,可是老报3号故障,可以给点帮助吗?

syyandfanxb
2013-04-16 · TA获得超过433个赞
知道小有建树答主
回答量:336
采纳率:60%
帮助的人:118万
展开全部
表6-11 TBL参数的错误代码
错误代码定义
0 无错误
1 时间溢出错,远程站点不响应
2 接收错:奇偶校验错,响应时帧或校验和出错
3 离线错:相同的站地址或无效的硬件引发冲突
4 队列溢出错:激活了超过8个NETR/NETW方框
5 违反通信协议:没有在SMB30或SMB130中允许PPI,就试图执行NETR/NETW指令
6 非法参数:NETR/NETW表中包含非法或无效的值
7 没有资源:远程站点正在忙中(上装或下装程序在处理中)
8 第7层错误:违反应用协议
9 信息错误:错误的数据地址或不正确的数据长度
A--F 未用:(为将来的使用保留)
追问
我用的是MODBUS库,就是读不上数据
追答
看看接线,设置对不对
Fordre
2013-04-20 · TA获得超过419个赞
知道小有建树答主
回答量:430
采纳率:0%
帮助的人:161万
展开全部
接线3+ 8-
地址是否重复
追问

管脚不是3-   8+正吗,地址不会重复就一块表,程序如下

追答
我这样都通了一年了,西门子串口针脚定义是3脚为B,8脚为A
对于RS485来说,B就是正,A就是负
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答