如何改善现有室照明条件?
现有教室层高4米,大约120平米,现有12只普通40W日光灯,安装在顶部。感觉照度不够。请问应选怎样的灯增加照度?可以直接安装白炽灯吗?但怕灯泡爆了伤到孩子。谢谢!上面没...
现有教室层高4米,大约120平米,现有12只普通40W日光灯,安装在顶部。感觉照度不够。请问应选怎样的灯增加照度?可以直接安装白炽灯吗?但怕灯泡爆了伤到孩子。谢谢!
上面没有说清楚:现在是想在现有基础上增加照明。考虑到教室照明时间比较长(白天基本都开灯)),怕白炽灯不耐用,日光灯又对眼睛不是很好。请各位给点专业建议。谢谢! 展开
上面没有说清楚:现在是想在现有基础上增加照明。考虑到教室照明时间比较长(白天基本都开灯)),怕白炽灯不耐用,日光灯又对眼睛不是很好。请各位给点专业建议。谢谢! 展开
2个回答
展开全部
国家对学校照度要求是有标准的,您可以用照度计实测一下地面照度(或桌面),最好在晚上,拉上窗帘(除去白天外光的影响)。应该在300Lx左右(如果是阶梯教室或礼堂,可能会低一些在250Lx左右)
如果低于此数值,需要分析一下。首先,是不是灯源发生光衰(一般灯具会随着使用的时间增长,发光量减退,属正常。一般低于新品的70%就要更换,但物业往往为了减少开支,一直用到不亮为止)。因为照度计算是按照光衰70%计算的。
如果换了新灯源还是照度低,就有可能是当初设计有问题。需要补加灯源。
如果照度没问题,建议不要加。因为白天室外光很强,室内桌面照度肯定高于300Lx。晚上6点以后是否还是用教室,另当别论。
教室、办公一般都用日光灯(直管荧光灯),URG(耀眼成都)在19以下。不建议使用LED,国产光效(显色性及URG不是很理想)不好,进口的太贵。
改善学校教室的采光和照明条件一直是政府、学校和家长十分关注的问题。
良好的教室采光和照明,可以减轻学生的眼疲劳,有利于保护视力,提高学习效率和教学效果。为了关心青少年健康成长,卫生部于1987年5月12日发布了《中小学校采光和照明卫生标准》 (国标)GB 7793一87。 在采光方面,该标准规定了课桌面上的采光系数不应该低于1.5%;教室的玻璃面积比不应低于l:6。为提高教室的采光效率,室内各表面应采用高亮度、低彩度的装饰。同时还规定了防止直接眩光和反射眩光的措施。 在照明方面规定了课桌面的平均照度不应低于150勒克斯;照度均匀度不应低于0.7。为减少照明光源引起的直接眩光,教室不易采用裸少灯具距课桌面的最低悬挂膏度不应低于]米,灯管排列宜采用其长轴垂于黑板面布置等。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询