变压器出厂试验有相关的国家标准。《GB 1094.1-2013 电力变压器 第一部分:总则》中对变压器试验要求作出了明确的规定,试验测量系统应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和验证;试验测试系统的精度及标准的特殊要求需满足GB/T 19627及GB/T 13499的规定。

变压器出厂试验分为三大部分  

1) 例行试验,2) 型式试验,3) 特殊试验 

例行试验  

每一台变压器均承受的试验  

  1. 电压比测量及电压矢量关系校定  

  2. 绕组电阻测量  

  3. 绝缘电阻,吸收比及极化指数 介质损耗功率因数测量 

  4. 空载电流及空载损耗测量  

  5. 短路阻抗及负载损耗测量 

  6. 绝缘例行试验  

  7. 有载分接开关试验  

  8. 变压器油试验  

型式试验          

除出厂试验之外,为验证变压器是否与规定的技术条件符合所进行的具有代表性的试验。(如果一台变压器的额定及结构与该厂的其他变压器完全一致,则认为可以代表它们。定期的型式试验最少每5年进行一次) 

  1. 温升试验  

  2. 绝缘型式试验 

特殊试验       

除出厂试验和型式试验之外,经制造厂与使用部门商定的试验,它使用于一台或几台特定合同上的变压器。

  1. 绝缘特殊试验  

  2. 绕组对地和绕组间电容的测量 

  3. 暂态电压传输特性测定 

  4. 三相变压器零序阻抗测量 

  5. 短路承受能力试验 

  6. 声级测定  

  7. 空载电流谐波的测量  

  8. 风扇和油泵电机所吸收功率的测量 

  9. 长时间空载试验 

  10. 油流静电测量  

  11. 转动油泵时局部放电测量 

国家电网公司要求新增项目:   

  1. 低电压空载试验(380V电压下的空载电流和空载损耗测量) 

  2. 低电压下的短路阻抗测量   

  3. 绕组变形测量(频率响应法)  

  4. 1.1倍额定电流发热试验 

锡莱亚太拉斯
2024-12-23 广告
液压万能试验机有很多品牌和型号,不同规格和用途的试验机都有各自的优势。选择好的液压万能试验机需要考虑实验要求、预算、售后服务等因素。以下是一些参考信息:1. 厂家信誉和售后服务:选择有良好信誉和售后服务的厂家,可以保证设备的长期稳定运行。2... 点击进入详情页
本回答由锡莱亚太拉斯提供
yxq1218
2013-04-16 · TA获得超过455个赞
知道小有建树答主
回答量:649
采纳率:0%
帮助的人:332万
展开全部
GB/T14549-93国家标准,另外还有形式的标准
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jiazaisheng
2013-04-16
知道答主
回答量:37
采纳率:0%
帮助的人:4.4万
展开全部
有的 是GB/T14549-93国家标准