步进电机 可以与变频器搭配使用么

 我来答
江苏驰骏智能科技有限公司_ 2023-06-13
展开全部
伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)。
高启强聊情感
高粉答主

2020-03-31 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:5789
采纳率:100%
帮助的人:143万
展开全部

不可以。因为变频器一般是启动交流,而工业控制上还没有用变频器来驱动步进电机的。变频器能够控制的是变频器的频率和电压以及转矩,其他的是控制不了的,要实现精确定位,就要求变频器在一定范围内可以实现很精确的控制,然而这时非常困难的,无法实现。

而且步进电机在配电过程中往往会受到外部环境的干扰,如变频器、交流接触器、继电器和开关电源等等都会产生干扰信号,变频器对步进电机的干扰比较明显,变频器的干扰可以使步进电机产生震动和运行失步。

扩展资料:

变频器与电机的配合方法:

1、如果电机是EPAct之前的(1992),它应该只在仔细考虑的情况下运行在VFD上。在此期间制造的电机不是用于VFD,但如果它们是VFD,那就没关系。F级绝缘或更高适用于VFD使用,但VFD可能具有不超过2:1的恒定扭矩比。在这种情况下,电机绝缘系统的现有条件可能是决定因素,建议进行高锅试验。

2、在大多数情况下,可以在VFD上运行具有2:1恒定转矩额定值和4:1至10:1可变转矩额定值的EPAct电机。然而,重要的是要注意许多分数和56框架电机不适用于VFD。此外,与非冲洗型相比,冲洗电机(包括带不锈钢的电机)的性能降低。

3、NEMA Premium Motors,4:1至20:1恒定转矩额定值10:1至20:1可变转矩额定值可在VFD上运行。请注意,较大框架电机的额定转矩额定值为2:1-4:1。

4、所有上述规则都会受到从VFD到电机的电机引线长度的影响。通常,100米或更短的引线长度应该没问题。引线长度大于100米需要减少轴承电流 包括使用Aegis SGR接地环,输出线电抗器和dV / dT滤波器。

江苏驰骏智能科技有限公司_
2023-06-13 广告
不一定非要配变频电机。 变频电机与普通电机相比,有两个主要特点: 1是变频电机的冷却风机是单独的,不象普通电机的冷却风机与电机同轴。 2、是变频电机的绝缘性能更好,特别是首匝绝缘处理的很强。 因此选配变频电机配套,可靠性更强,可以调速的范围... 点击进入详情页
本回答由江苏驰骏智能科技有限公司_提供
hp19870407
推荐于2017-09-18 · TA获得超过1032个赞
知道小有建树答主
回答量:1268
采纳率:33%
帮助的人:603万
展开全部
步进电机可以做到很精确的位置定位,采用变频器使用似乎不太可能,另外变频器一般是启动交流的,而且一般都是三相。工业控制上似乎还没有用变频器来驱动步进电机的。要知道,变频器我们能够控制的是变频器的频率和电压以及转矩,其他的是控制不了的,要实现精确定位,就要求变频器在一定范围内可以实现很精确的控制,然而这时非常困难的,无法实现,变频器的输出频率直接对应电机的转速,变频器不用来控制步进电机,因为不是为了精确控制进行定位,而是为了精确控制,为了方便调速。
这两者目的不一样。
用专门的驱动器吧。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
三舍home
2013-04-17 · TA获得超过125个赞
知道答主
回答量:91
采纳率:0%
帮助的人:37.8万
展开全部
变频器一般用作异步交流电机,对于步进电机好像没什么用处
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式