1、当SPWM的开关频率远远大于基波频率时,采用均值检波万用表,测量结果接近SPWM的基波有效值,与变频器面板显示相同。
2、采用峰值检波万用表测量SPWM输出,几乎没有任何意义,因为SPWM的峰值恒等于直流母线电压,不因输出电压(基波有效值)的改变而改变。
3、采用真有效值万用表测量,测量结果大于变频器面板显示的基波有效值。并且,输出电压越低时,这个差距越大。