用西门子s7-300 PLC控制步进电机,怎么发脉冲,怎么编写程序 50
我的步进电机是2相的,1.8°的,假设,先不考虑细分的问题,发200脉冲给步进电机,电机转一圈,一圈的话,工作台移动2.5cm,那么我希望它前进5cm,然后停止,然后换一...
我的步进电机是2相的,1.8°的,假设,先不考虑细分的问题,发200脉冲给步进电机,电机转一圈,一圈的话,工作台移动2.5cm,那么我希望它前进5cm,然后停止,然后换一个步进电机,往上走也走5cm然后停止,请问怎么编写程序?设定脉冲的话在哪里设置?求高手回答,给高分
如果有梯形图的话,发邮箱 sai_lyj @ 163.com 展开
如果有梯形图的话,发邮箱 sai_lyj @ 163.com 展开
4个回答
展开全部
200脉冲前进2.5cm,那么400脉冲等于5cm。停止后换另一个,很简单啊。
展开全部
300的脉冲发送需用到带T的CPU,如果没有带T的CPU 需扩展FM功能模块。
FM模块全是英文版。
带T的就简单多了,程序没有百度可以找到。找到你可以在联系我。
FM发脉冲不会。
FM模块全是英文版。
带T的就简单多了,程序没有百度可以找到。找到你可以在联系我。
FM发脉冲不会。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是31XC系列的PLC,是调用SFB49,如果是功能模块,则是用该功能模块的功能指令
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
调用 FB42 功能块
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?