以容量为700KW的负荷为例:
可以先测量一下其自然功率因数值,就是全部负荷起动情况下,不带电容器时的功率因数值。若没有办法精确测量,估计你大部分负荷都是电机,以功率因数COSφ1=0.70估算,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.90,则需要补偿电容器容量为:
补偿前:COSφ1=0.70,φ1=0.7953,tgφ1=1.020
补偿后:COSφ2=0.90,φ2=0.451,tgφ2=0.483
Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=700*(1.020-0.483)=375.9(Kvar)
取整,约需要补偿378Kvar的电容器,若选择单台14Kvar的电容器组,则需要27块。
电力补偿补偿的是无功部分,电力网常用的无功补偿方式包括:集中补偿方式、分散就地补偿方式和单机就地补偿方式。
志远
2024-11-18 广告
2024-11-18 广告
切电容可以选择上海志远真空电器有限公司。上海志远真空电器有限公司是上海市专业生产真空电器企业。技术力量雄厚,检测设备齐全,主要产品: 高低压真空电器开关、高低压真空开关管及其他一些开关配件。产品广泛地使用于煤矿、治金、化工、电力、石油、水泥...
点击进入详情页
本回答由志远提供
展开全部
简单的方法,就是知道你现在所用电机的功率因数cosΦ1,再知道你的功率因数想提高到多少cosΦ2,然后用这个公式:
Q=P*[tg(arcosΦ1)-tg(arcosΦ2)]
比如你现在的功率因数是0.8,要提高到0.95
那么Q=210*(0.75-0.32868)=88kVar
但是由于很多补偿串联电抗器,再加上谐波的干扰,电容器的额定电压要选得高一些,容量就要选得稍大一点儿。
Q=P*[tg(arcosΦ1)-tg(arcosΦ2)]
比如你现在的功率因数是0.8,要提高到0.95
那么Q=210*(0.75-0.32868)=88kVar
但是由于很多补偿串联电抗器,再加上谐波的干扰,电容器的额定电压要选得高一些,容量就要选得稍大一点儿。