弹跳一般指的是合闸弹跳,要求数值一般是小于等于2毫秒。
一般采用以下办法来减小弹跳数值
1. 适当加大触头超程弹簧预压力 (这是现场最常见的,一般是拧导电杆下的锁紧螺母来调节超程),紧固螺丝,增加触头压力,使用配合良好的元件。
2. 如果你还处于设计阶段,可以通过调节缓冲器(通常为油缓冲),增加其阻尼系数。
3. 另外在设计加工阶段应保证主回路的同轴度,通过加严的工装夹具来保证。
百度网友cdd5b17
2013-04-18 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:97
采纳率:0%
帮助的人:56.4万
展开全部
真空断路器合闸时发生弹跳,不仅会产生较高的过电压影响整个电网的稳定性,更重要的是对触头产生烧损甚至熔焊,这在投入电容器组产生涌流时及短路关合的情况下更加严重,如果产生熔焊,后果十分严重。
紧固螺丝,增加触头压力,使用配合良好的元件
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
alexlau305
2013-04-19 · TA获得超过2441个赞
知道大有可为答主
回答量:2495
采纳率:60%
帮助的人:757万
展开全部
主要应该是指合闸弹跳吧。根据现场经验主要有几种方法:
1. 适当加大触头超程弹簧预压力 (这是现场最常见的,一般是拧导电杆下的锁紧螺母来调节超程)
2. 如果你还处于设计阶段,可以通过调节缓冲器(通常为油缓冲),增加其阻尼系数
3. 另外在设计加工阶段应保证主回路的同轴度,通过加严的工装夹具来保证。