户外真空断路器的弹跳时间大了,怎么样调小。
3个回答
展开全部
真空断路器合闸时发生弹跳,不仅会产生较高的过电压影响整个电网的稳定性,更重要的是对触头产生烧损甚至熔焊,这在投入电容器组产生涌流时及短路关合的情况下更加严重,如果产生熔焊,后果十分严重。
紧固螺丝,增加触头压力,使用配合良好的元件
紧固螺丝,增加触头压力,使用配合良好的元件
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
主要应该是指合闸弹跳吧。根据现场经验主要有几种方法:
1. 适当加大触头超程弹簧预压力 (这是现场最常见的,一般是拧导电杆下的锁紧螺母来调节超程)
2. 如果你还处于设计阶段,可以通过调节缓冲器(通常为油缓冲),增加其阻尼系数
3. 另外在设计加工阶段应保证主回路的同轴度,通过加严的工装夹具来保证。
1. 适当加大触头超程弹簧预压力 (这是现场最常见的,一般是拧导电杆下的锁紧螺母来调节超程)
2. 如果你还处于设计阶段,可以通过调节缓冲器(通常为油缓冲),增加其阻尼系数
3. 另外在设计加工阶段应保证主回路的同轴度,通过加严的工装夹具来保证。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?